有毒/可燃气体报警器的报警值是如何规定的?

最好是国标要求的,相关规定之类的

根据《GB/T 50493-2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》要求,

报警值设置应符合下列规定:

1.可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。

2.可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。

3.有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。当现有探测器的量程范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不得超过5%IDLH,有毒气体的二级报警设定值不得超过10%IDLH。

驰诚电气QB10N气体检测报警器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-29
根据《GB/T 50493-2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》要求,报警值设置应符合下列规定:1.可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。