在通风系统中对
风管法兰垫料
有何要求?
答:
风管法兰垫料
的材质应根据输送空气的性质来选择,垫料应具有耐潮湿、有弹性和良好的密封性质,保证风道的密封性能,降低漏风率。垫料应在法兰间置放,不得有漏垫、缺口及垫偏或堵风管断面的情况.应垫平、垫正,不得挡住法兰螺栓孔眼。垫片厚度均匀,一般厚度为3~5为宜。因输送气体的性质不同,其对...
在通风系统中,对
风管法兰垫料
有何要求
答:
风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于 3mm。垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外;净化空调系统
风管法兰垫料
应为不产尘、不易老化和具有一定强度和弹性的材料,厚度为 5~ 8mm,不得采用乳胶海绵;法兰垫片应尽量减少拼接,并不允许直缝对接连接,严 禁在垫料表面涂涂料;连接电加热器的...
防排烟
风管法兰
应采用什么材料?有
规范
要求吗?
答:
不燃材料,如角钢。《通风与空调工程施工质量验收
规范
》GB50243规定:防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。消防排烟
风管法兰垫料
一般用石棉绳缠绕,这个施工比较方便,还有其他的耐火等级能达到要求的也可以。法兰(Flange)又叫法兰盘或突缘。法兰是使管子...
风管
系统安装时,
法兰垫料
应采用不产尘和不易老化的( )材料。
答:
风管
连接处必须严密,
法兰垫料
应采用不产尘和不易老化的弹性材料,严禁在垫料表面刷涂料,法兰密封垫应尽量减少接头,接头采用阶梯或企口形式。风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的穿越处应严密,可设密封填料或密封胶,不得有渗漏现象发生。
风管
安装
规范
要求
答:
一、材料要求1、各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。2、
风管
成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、
法兰
脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。4、安装使用...
风管法兰
标准 风管法兰尺寸规格
答:
风管法兰
连接 1)、法兰密封垫料。选用不透气、不产尘、弹性好的材料,
法兰垫料
应尽量减少接头,接头形式采用阶梯形或企口形,接头处应涂密封胶。法兰之间的垫料应符合设计要求。2)、法兰连接时,首先按要求垫好垫料,然后把两个法兰先对正,穿上几颗螺栓并戴上螺母,不要上紧。再用尖冲塞进未上螺栓...
风管法兰
连接 简单的连接方法介绍
答:
风管法兰
连接 1)、法兰密封垫料。选用不透气、不产尘、弹性好的材料,
法兰垫料
应尽量减少接头,接头形式采用阶梯形或企口形,接头处应涂密封胶。法兰之间的垫料应符合设计要求。2)、法兰连接时,首先按要求垫好垫料,然后把两个法兰先对正,穿上几颗螺栓并戴上螺母,不要上紧。再用尖冲塞进未上螺栓...
为什么要求
风管
与风管连接要加装3mm厚垫片还要交叉不小于30mm
答:
风管法兰
的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于 3mm。垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外;净化空调系统
风管法兰垫料
应为不产尘、不易老化和具有一定强度和弹性的材料,厚度为 5~ 8mm,不得采用乳胶海绵;法兰垫...
法兰风管
怎么安装需要注意哪些方面呢
答:
法兰风管怎么安装一、
风管法兰
连接其在连接的时候,选用不透气、不产尘、弹性好的材料,
法兰垫料
应尽量减少接头,接头形式采用阶梯形或企口形,接头处应涂密封胶。法兰之间的垫料应符合设计要求。首先按要求垫好垫料,然后把两个法兰先对正,穿上几颗螺栓并戴上螺母,不要上紧。再用尖冲塞进未上螺栓...
洁净空调系统的
风管
连接处必须严密,
法兰垫料
应采用( )的弹性材料。_百 ...
答:
【答案】:D,E 略洁净空调系统
风管
及部件的制作应在相对较封闭和清洁的环境中进行。地面应铺橡胶板或其他防护材料。加工风管的板材,在下料前应进行清洗,洗后应立即擦干。加工过程应有措施保证不二次污染。风管及部件制作完成后,用无腐蚀性清洗液将内表面清洗干净,干燥后经检查达到要求即进行封口,...