88问答网
所有问题
为什么要求风管与风管连接要加装3mm厚垫片还要交叉不小于30mm
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-09-21
风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于 3mm。垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外;净化空调系统风管法兰垫料应为不产尘、不易老化和具有一定强度和弹性的材料,厚度为 5~ 8mm,不得采用乳胶海绵;法兰垫...
第2个回答 2020-02-05
密封要求,减少漏风量。
本回答被网友采纳
相似回答
垫片
接口的
交叉
长度是
什么
意思啊
答:
符合系统功能的要求
。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm。垫片接口的交叉长度是不应小于30mm,垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外,垫片接口交叉长度不应小于30mm。接口PTFE带状密封垫片四氟密封带是由特殊工艺加工而成的纯聚四氟乙烯制品,具有很好的柔韧性、压缩回弹性、耐蠕变性...
防排烟系统中,
风管
接口
连接
应严密、牢固,
垫片厚度不
应
小于
( ),不应...
答:
【答案】:C 防排烟系统中,风管接口连接应严密、牢固,
垫片厚度不
应
小于3mm
,不应凸入管内和法兰外。
排烟管道
和
通
风管
道的区别有哪些
答:
而排风管只需要一个净化设备与风机,一般将管道连成整体,再组成部分排风系统。 二、安装排烟管道的注意事项有哪些 1、排烟风管的规格、安装区域、标高要符合设计要求。现场风管安装,不可低于接口的有效截面。 2、风管接口
连接要
处于严密、牢固状态,且
垫片厚度不
可少于
3毫米
,不能凸入管内和法兰外。风管法兰垫片...
在通风系统中对
风管
法兰垫料有何
要求
?
答:
因输送气体的性质不同,其对垫料材质要求也不同:(1)在输送一般通风或空调系统中
,多采用普通橡胶板、闭孔海绵橡胶板等垫片。(2)输送高温气体或烟气时,用石棉橡胶板或石棉绳,石棉绳多用于排烟气风管上。(3)除尘系统中采用橡胶板垫片。(4)阻燃型密封胶带,可直接粘贴在法兰面上,多用于要求...
白铁
风管
安装工序及注意事项的详解
答:
5、风管的连接应平直、不扭曲。明装风管水平安装,水平度的允许偏差为3/1000,总偏差不应大于20mm。明装风管垂直安装,会垂直度的允许偏差 6、风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板
厚度不小于
1.6 mm,
风管与
防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料...
关于
风管
安装的
要求
,正确的有()。
答:
风管法兰的垫片材质应
符合系统功能的要求
,厚度不应小于3mm。垫片不应凸人管内,且不宜突出法兰外;垫片接口交叉长度不应小于30mm。4)风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。风管穿出屋面处应设置防雨装置,且不得渗漏。5)外保温风管必须穿越封闭的墙体时,应加设...
建筑通风施工要注意
什么
答:
3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应
符合系统功能的要求
,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应...
风管
安装的位置标高走向 风管的安装高度
答:
1、风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求.现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面;2、风管接口的连接应严密、牢固.风管法兰的垫片材质应
符合系统功能的要求
,厚度不应小于3mm.垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外;3、可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m,并不应有死弯或塌凹;4、...
大家正在搜
风管法兰连接螺栓要加垫片吗
风管法兰垫片要求
排烟风管用什么垫片
风管法兰垫片材料要求
风管加固垫片图片
风管接口的垫片厚度
风管法兰之间连接的垫片
风管加强筋下面加垫片
风管加固垫片
相关问题
排烟管道安装应该注意哪些事
在通风系统中,对风管法兰垫料有何要求
建筑通风施工要注意什么
风管与桥架安装位置有没有要求?上下有无要求?
人防通风"手动密闭阀前的风管均用3mm厚的风管焊接"这个前字...
房屋通风设计规范有哪些
风管法兰垫片厚度要求
水平通风管道与竖井连接的位置,用圆形风管好施工吗?