如何选择电机
过载保护器
答:
你好:热继电器,顾名思义是过热才动作的,没热不动,热也是要时间的,你选1.1A的差不多对,120W的电机,工作电流是0.68A左右,热继电器的整定电流应选1.2倍就是0.8A。你要是换4A的那就更不会动了。你要它很快反应,你要用上
过流保护
才行,比方说过流断路器件。空开等 ...
电气控制电路中的熔断器与电机
过载保护器
的作用是一样的吗,两者都装...
答:
作用不一样。熔断器用于短路保护,而
过载保护器
用于电机的过载、
过流保护
。比如:一台电动机额定电流为10A,由于负荷过重,电机工作电流为12A。这种情况下,熔断器是不会动作的。而过载保护器若整定合适的话(一般整定到电机额定电流的1.1倍左右),就会动作,达到保护电机的目的。
在单相回路上,装了漏电保护开关后,在电源那里还要不要装
过流保护器
?
答:
装了漏电保护开关后,在电源那里还要装
过流保护器
的。漏电保护开关只是漏电流检测和执行的功能,过流保护器具有
过载
(过流)、短路保护功能。还是要装过流保护器的。
过流保护
一段二段三段分别代表什么?
答:
过流保护
的类型:1、电流速断保护:电流速断保护是一种瞬时动作的电流保护,即当线路中的电流超过设定值时,保护装置会立即动作,断开电源,以保护线路和设备不受损坏。这种保护通常用于保护线路的轻微
过载
或短路情况,其特点是动作迅速、灵敏度高。2、限时电流速断保护:限时电流速断保护是一种带有限制...
冷库压缩机
过流保护
怎么解决?
答:
冷媒中混有过多的空气等情况出现的时候会导致压缩机运转电流值过大。2、首先检查一下压缩机的电源电压是否正常,观察一下压缩机油质,压缩机过电流保护,压缩机
过载保护
会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大,压缩机过电流保护 是在压缩机的接线端子旁边有一个
过流保护器
过流保护器里有一段电阻...
变频器出现
过流过载
怎么回事?
答:
变频器的加速时间设置过短,如果负载又比较重的情况下,变频器就很可能会报
过流
、
过载
等故障;变频器的减速时间设置过短,负载又比较重的情况下,变频器就可能会出现过流、过载等报警,更严重的情况下,还可能会损伤变频器的逆变模块。变频器
漏电
保护器
里说的
过流
是啥意思
答:
过电流分
过载
和短路,有三种情况导致跳闸,即:过载——负载超过漏断额定电流;短路——火线和零线、火线和地线之间直接接触;漏电——火线和地线、零线和地线绝缘下降,电气间隙爬电距离小,导致漏断火线、零线电流的插值超过规定值。从现象看也有区别: 1、漏电——无预兆突然跳闸,漏断微热或与气温差不...
小型断路器如何实现短路保护和
过载保护
的
答:
正常电流(1.13In)弯曲角度不大,因此推力不足以使脱扣机构脱扣,当线路出现一般性
过载
时,当达过载电流(1.45In),双金属片弯曲角度较大而触动脱扣机构中的杠杆,推力足以推动脱扣机构,从而使小型断路器脱扣起到了超负载
保护
的作用。流过小型断路器的电流大小不同,双金属片产生的弯曲程度也不同。...
短路保护和
过载保护
的区别
答:
2.短路保护是指电路的绝缘已经被破坏了而作出的保护,
过载保护
则是在电路绝缘完好又出现过电流而作为的保护。3.短路保护一般过电流值比较大,过载保护一般过电流值比较小。在低压短路保护使用断路器作保护,因其可开断大电流,过载保护用热过载继电器+接触
器保护
,开断电流小。4.短路保护和过载保护是不...
过电流
保护
答:
1、负载是否过大或者是电动机发生堵转现象,此时需要减小负载或者检测电动机及机械设备情况。2、是变频器的选取型号偏小,此时要重新选取功率等级大一些的变频器进行置换。二、如果说是电动机
过载
,它反映在变频器面板上显示的代码应该是Err11。产生故障现象的主要原因有三个。1、是电动机的
保护
参数设置不...