怎样设置
西门子变频器
440的参数,要求
电流
输出
答:
P771 设置输出信号的物理量。模拟输出信号跟所设置的物理量呈线性关系:P777=0,P778=4,P779=100,P780=20,输出4-20MA P777-0,P778=0,P779=100,P780=20,输出0-20MA
西门子
MICROMASTER420
变频器
怎么用4-20MA的外部模拟量
电流
控制风机的转...
答:
例模拟量输出的地址为AQW1,把输出回路接到
变频器
上 0---20ma对应0---32000,这样我们得到一个函数,Y=1600X,假如我们想要10MA的
电流
,只需把16000赋值到AQW0中即可,这个线性关系怎样得来的见下图 这里用到了数学函数Y=KX+b这个函数
西门子变频器
报错14怎么解决
答:
变频器
error14故障怎么处理 初步检查和排除故障的可能性 变频器error14通常表示过
电流
保护或过热保护触发。首先,我们应该检查变频器周围是否有其他设备或电源引起的电磁干扰,这可能会导致过流。另外,检查马达和负载是否正常运行,有无异常情况。进一步,排除变频器内部故障的可能性,比如过载或短路。如果这些...
西门子变频器
的调整方法大神们帮帮忙
答:
西门子变频器
参数设置的探讨 本文从控制方式的选择、加减速时间调整和转动惯量设置等方面对西门子micromaster 440变频器的参数设置进行了简单的探讨。实际上,该变频器的设置有几千个,只有系统地、合适地、准确地设置参数才能充分利用变频器性能。 引言 近十多年来,随着大规模集成电路、计算机控制技术以及...
西门子变频器
出现a07960故障如何处理
答:
当
西门子变频器
出现a07960故障代码时,这通常意味着变频器检测到了一个不正常的
电流
值或在其功率电路中检测到了一个错误。这可能是由多种原因造成的,包括但不限于功率模块的损坏、电流传感器的故障或电路板上的某个元件失效。为了解决这个问题,首先可以尝试对变频器进行复位操作,看是否能够清除故障代码...
西门子变频器
M440报故障“F0422”怎么解决?
答:
请检查电机是否牢固连接到
变频器
输出侧。如果电机接线没有问题,检查参数P2179是否设置过大?尝试减下。如果想不接电机做抱闸测试,请将参数P2179设置为0。变频器的作用:主要是调整电机的功率、实现电机的变速运行,以达到省电的目的。同时变频器的作用可以降低电力线路电压波动,因为电压下降将会导致同一...
西门子
v20
变频器
怎么设置参数
答:
P0010 = 1设P0010 = 1可以非常快速而简便地调试
变频器
。此时只能看到重要的参数(如:P0304、P0305等)。必须逐一输入这些参数的值。设P3900 = 1 - 3即结束快速调试开始内部计算。计算完成后参数P0010和P3900自动复位为。P0010 = 2仅用于维护目的。P0010 = 30当复位参数或者复位变频器至用户默认...
西门子变频器
e33故障怎样检查?
答:
1. 电机故障。电机内部损坏或线圈短路可能会引起
变频器
输出过
电流
。2. 过载负载。如果负载超过变频器的额定容量,也会导致过电流故障。3. 变频器故障。变频器本身的故障也可能导致输出过电流,例如电源板、电容器等故障。当变频器出现E13故障时,应该采用以下方法进行故障排除:1. 检查电机是否运行正常。
西门子变频器
430
电流
反馈只有实际一半的原因
答:
你好 一般这种情况的原因是
变频器
参数设置不正确!
西门子变频器
故障代码?
答:
西门子变频器
故障代码有:e、008、f0001、f0002、f0003。1、e:导致该故障代码的原因有非常多,第1个原因是西门子变频器6se7023-4ta61-z故障、第2个原因是西门子变频器6se7016-1ta61-z故障、第3个原因是西门子变频器6se7021-0ta61-z故障、第4个原因是西门子变频器6se7016-1ta61-z故障。2、008...