西门子plc黄灯亮怎么办
西门子
cpu224出现系统报警
怎么
回事
答:
闪烁,肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP从站如 ABB变频器的问题,不要怀疑其他软硬件问题;
西门子PLC
带模 拟量模块如果有问题,仅仅西门子PLC上SF
灯亮
(比如具有硬件 诊断模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等),而不 会引起SF和BF灯同时亮;根据以上分析,重点检查S7-300
西门子 PLC
的...
西门子PLC
控制电磁阀,西门子接头
灯亮
.但没有电压输出到电磁阀.请帮忙解...
答:
输出接口指示
灯亮
可以说程序正常,你应测一下输出口有没有电压输出,一般输出口不会直接输出24V,大多经过三极管、可控硅、继电器再驱动电磁阀。你应查输出端口接线有无松脱、24V电源线是否送到电磁阀以及那些驱动元件状态是否正常等。
西门子
S7-300
PLC
. SF
常亮
,STOP不断闪烁,无法RUN,
怎么办
答:
将S7-300
PLC
断电,取出存储卡,然后通电,将方式选择开关拨到“MRES”,之后拨回"RUN",断电,然后插入存储卡,通电。
西门子plc
点位烧了点位指示灯会亮吗
答:
不会。根据
西门子
官网可知,当点位烧毁或出现故障时,点位指示灯会失去功能,不再发出任何信号或指示。西门子(
Siemens
)是一家专注的科技公司,凭借电气化、自动化和数字化领域的创新,在发电和输配电、基础设施、工业自动化、驱动和软件等领域为客户提供解决方案。
西门子plc
这段程序
怎么
看呢?
答:
启动信号通—指示
灯亮
,同时定时器37计时—2秒后定时器37 on—指示灯灭,定时器38计时—2秒后定时器38 on—定时器37 off,指示灯灭。完成一个循环,依次类推。
西门子PLC
214,有一个点输入指示灯是亮的,但TD200监视无反应,一直是正常...
答:
灯的保持电压不一定要到额定电压才会亮,有时候
灯亮
但是输入寄存器并没有扫描到信号,换句话说,这个输入点坏了,一般都是输入隔离电路出了问题。
西门子
s7-300
plc
上的stop
灯常亮
是什么原因?
答:
或DP从站如ABB变频器的问题,不要怀疑其他软硬件问题。
西门子PLC
带模拟量模块如果有问题,仅仅西门子PLC上SF
灯亮
(比如具有硬件诊断模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等),而不会 引起SF和BF灯同时亮;根据以上分析,重点检查S7-300西门子PLC的硬件组态与实际硬件是否一致(硬件订货号和固件版本...
西门子plc
模拟量输出模块332 sf
灯亮
是
怎么
回事?网上查的使了好多的方 ...
答:
只能排除法了 把连接线断开,单接CPU电源,重起是否还亮? 不亮说明是,外面检测头连接问题。电脑连接
PLC
硬件组态在线监测。无组态问题?可能模块本身有问题。以前设备上遇到过SF
灯亮
了,因为机器运行了一段时间,所以排除接线,组态的问题,正好手头有个备用,断电拔下,换新的插上好了。
西门子
s7-200
PLC
三个灯循环亮,第一个
灯亮
2秒,停2秒,第二个灯亮2...
答:
这个问题和前天我做的程序一样,稍加修改就可以,把网络1中的T37设定时间300改为20就可以了 https://zhidao.baidu.com/question/987255122213038739
[求助-
西门子PLC
300/400]PLC硬件组态问题
答:
1、在软件中的第三个槽是留给IM通讯模块的。如果没有在软件中就空出来。2、2.5 和2.6 是不需要更改的。3、查看下CPU上的拨码是不是一直在STOP 上。4、下在相应的OB 块 、OB85 OB86 OB121 OB122 等。你可以考虑 先不带模块的情况下,只用314C-2PN/DP 。查看原帖>> ...