西门子PLC控制电磁阀,西门子接头灯亮.但没有电压输出到电磁阀.请帮忙解决

plc输出直接带电源DC24V

第1个回答  2010-12-03
输出接口指示灯亮可以说程序正常,你应测一下输出口有没有电压输出,一般输出口不会直接输出24V,大多经过三极管、可控硅、继电器再驱动电磁阀。你应查输出端口接线有无松脱、24V电源线是否送到电磁阀以及那些驱动元件状态是否正常等。
第2个回答  2010-12-03
你把具体的讲清楚,是PLC输出端直接带电磁阀吗,还是PLC输出驱动中间继电器再驱动电磁阀的 ,如果过前者很有可能输出点烧了,后者的话你找出那个中间继电器,看看有没有反应,没有先换换继电器再说本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-12-03
不要直接用PLC的DC24V驱动电磁阀,电源容量太小,电磁阀把电压给拉下了。还有可能会烧PLC输出或电源。建议取一路输出电流能满足电磁阀工作电流的24V直流电源,加中间继电器控制电磁阀,而PLC只控制中间继电器。
第4个回答  2010-12-04
你看看你对应DO输出点的通道有24V输出没?若果PLC模块通道激活,LED灯亮,没有的话可能是你PLC坏了。
第5个回答  2010-12-04
PLC里边的继电器坏啦