88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc的dp通讯直接读写
编码器(profibus-
dp
接口)与
西门子
S7-300
PLC
如何连接
答:
首先要知道对方编码器用的是什么报文,然后才能用控制字编程。S7-300这边的设置主要是看有没有编码器的GSD文件,没有得安装,有就将其组态,设置
DP
地址(和编码器中的一样),之后下载就行了。至于编码器这边的设置要看是什么牌子的编码器了,各个厂家的控制软件都不一样。
绝对值编码器接口
dp
怎样和
plc
pn接口
的通讯
答:
首先要知道对方编码器用的是什么报文,然后才能用控制字编程。S7-300这边的设置主要是看有没有编码器的GSD文件,没有得安装,有就将其组态,设置
DP
地址(和编码器中的一样),之后下载就行了。至于编码器这边的设置要看是什么牌子的编码器了,
...
用
EM277的接口),一个DCS,五者之间怎么使用
DP通信
答:
西门子
smart触屏只支持PPI协议。S7200的
通讯
口只能支持PPI协议或者字由(错别字,度娘和谐)口通讯。要支持Profibus-
DP
协议,S7200只能通过扩展EM277模块。而一般DCS是不支持PPI协议的。要实现你的功能,只能200都加EM277,走Profibus,而且触摸屏只能和
PLC用
PPI
通信
。或者,加协议转换的网#关。
...
西门子plc
挂了个
dp
从站 dp头怎么接线,接进与原
有
的并,还是接出来的...
答:
DP线是一根两芯的电缆,一根绿色的,一根红色的。DP插头上面有两个穿线孔一个是进线,一个是出线,正面看:左边是进线,右边是出线,上面有箭头指示的,可以查看。进线孔上面标的绿色A1、红色B1分别接DP线的绿色线和红色线;出线孔上面标的绿色A2和红色B2分别接DP线的绿色线和红色线。CPU
的DP
插头接...
请教:vb 上位机如何通过PROFIBUS-
DP
和
西门子PLC通讯
答:
可以的,在你的计算机上安装CP5611卡,安装SIMATIC.NET软件,同时通过OPC SEVER调用
PLC
数据。具体编程可以查看SIMATIC.NET的HELP。
编程电缆RS232如何连接
PLC
S7-300和电脑
答:
需要用RS232带双母头的数据线连接USB转RS232线的公头和
PLC
S7-300的RS232公头。RS232带双母头的数据线可以自己制作或购买成品。制作方法,两母头的3、2脚相互交叉连接,其它7脚各自对应连接。如果无其它特殊校验要求,接线方法:两母头的3、2脚交叉连接,5接5相连接,各自母头的2和4、7和8脚...
西门子PLC
S7300和S7400模块数据
通讯
答:
一般都会在发送程序中加看门狗计数,来识别
通讯
是否正常,发送方将看门狗数据发送给接收方,看门狗数据一直在变化,如果通讯正常,接收方接受到得数据也是在变化,在接收方写个程序,对接收到的看门狗数据进行比较,如果在一段较长时间内数据位发生变化则可判定通讯出问题,一般都要在上位机监控画面中报警显示...
安川机器人DX200通过profibus
DP
与
西门子PLC通讯
,机器人这边怎么设置...
答:
应该是DX200做profibus从站,将从站的GSD文件导入
西门子PLC中
,进行硬件组态,分配I/O地址。然后就可以
直接
访问I/O了。
西门子PLC
接口MPI和PROFIBUS
DP
的区别和用法。 块
中
FC和FB的区别和
用
...
答:
额。。。MPI是上位机。。电脑编程。。柜子和柜子之间使用的。。PROFIBUS
DP
..这是
西门子的
现场总线。。现场I/O模块用的。。当然也有别的用法 FB是功能块就是在里面写一段(一个机器要做的全部动作和报警故障之类的)你就可以调用。。调用后就变成一个功能块。。你只要填下I/O点就行!!这对做...
台达PLC可以和
西门子PLC通讯
吗?
答:
可以,任何两个厂家,或者同一个厂家的两个PLC,或者多个PLC之间都是可以进行
通讯
的。第一种就是用MODBUS协议通讯,台达的DVP系列PLC和西门子的S7-200系列PLC都支持MODBUS协议。第二种就是用自由协议通讯,台达PLC和
西门子PLC
也都支持自由协议通讯。等等。望采纳。。。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜