西门子PLC315-2的 SF红灯,BF闪,但是机器一切正常,为什么?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-12-22
SF是系统故障BF闪烁是通信故障
你的程序可能写有OB82
OB86
OB121
OB122
的中断
要不然会停机的
相似回答
西门子plc,sf
灯亮
,bf
灯闪怎么处理
答:
当西门子PLC出现SF灯亮且BF灯闪烁的情况时,
通常表示系统存在故障或通信问题
。
SF灯用于显示系统错误
,若显示红色,可能是因为内部错误(如程序错误、看门狗错误等)或地址范围错误。而BF灯,即BUSF灯,表示总线错误,当PROFIBUS-DP接口的CPU(如CPU315-2DP)检测到硬件或软件故障时,它会亮起,可能涉及连接...
西门子PLC
中
,
SF
灯亮和
BF
灯
闪烁
是
什么
情况?
答:
首先,
SF灯(System Fault)亮起代表系统出现错误
,可能是由于内部错误(如看门狗错误、间接寻址、非法浮点数或地址范围错误)等导致。检查程序代码,确保没有语法错误或逻辑错误。如果发现程序错误,需要立即修复。其次,BF灯(Bus Fault)闪烁是总线错误的标志,这通常发生在PROFIBUS-DP接口的硬件或软件层面。
西门子plc,sf
灯亮
,bf
灯闪怎么处理
答:
引起SF故障的因素很多,
比如程序错误、硬件组态错误等
。故障信息和在CPU属性中查到,而BF灯闪烁说明通讯有问题,主站和分站之间的通讯电缆、地址或者接头有问题。对分站进行分段查找,将分站一段一段的断开看看故障具体出现在那个站。
西门子PLC
上
的SF红灯
长亮是
什么
故障?如何处理?
答:
西门子PLC上面的SF灯红亮时表示系统故障
,是英文(SYSTEM FAULT)的缩写,
内部寻址错误
,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。把PLC里的程序先清除掉,SF 灯还亮估计就是
硬件坏了
,如果不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁,肯定是分布式现场总线...
西门子plc,sf
灯亮
,bf
灯闪怎么处理
答:
bf闪烁
可以查看下诊断缓冲区是何种故障引发的报警
西门子PLC
上有个
SF
灯,它
闪烁
是
什么
意思
答:
西门子PLC上SF灯总称System Fault。西门子PLC上面的SF灯红亮时
表示系统故障
,是英文(SYSTEM FAULT)的缩写,
内部寻址错误
,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。
SF 用作系统出错/故障显示为红色
,例如内部错误,用户程序错误(间接寻址,非法的浮点数,地址范围错等)。
西门子
S7-300
plc
上
的SF
和
BF
指示灯亮是
什么
故障,如何消除
答:
是系统故障
,如果正在使用中,应该是外部有模块有问题。SF指示灯用作系统出错/故障显示,亮红色灯时,CPU的硬件出现故障或软件有错,带诊断功能模块出错时点亮,BF指示灯亮表示总线故障。可以检查连接线路问题,若接头松动,或线路中断,即时调整即可。
PLC
故障
SF
灯常亮
BF
灯
闪烁
主站和从站都是 停电后
2
、3分钟重新启动又...
答:
你的程序应该添加了OB82 OB86 OB121 OB122把就会遭成2,3S后重新启动。BF亮我个人认为是有通信干扰,比如你的终端电阻没有开启SF亮是
系统故障
本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 1 1 IGBT315 采纳率:31% 擅长: 社会民生 军事 生活 西安市 硬盘 其他...
大家正在搜
西门子冰箱报警灯一直是红灯
西门子驱动器sf闪红灯
西门子rdy红灯闪烁
西门子模拟量模块闪红灯
西门子plc模块bf闪红灯
西门子alarm亮红灯
西门子sf亮红灯
西门子伺服rdy亮红灯原因
西门子 plc stop亮黄灯