步进电机能用变频器驱动吗
答:
都是脉冲控制,但是实现方式并不一样:第一种,驱动器接收两路(A、B路)高速脉冲,通过两路脉冲的相位差,确定电机的旋转方向。具有差分的特点,那也说明了这种控制方式,控制脉冲具有更高的抗干扰能力,在一些干扰较强的应用场景,优先选用这种方式。但是这种方式一个电机轴需要占用两路高速
脉冲端口
,对...
...确定的情况下,由单片机给步进电机驱动器
脉冲
+
端口
,输入50%占空比的...
答:
步进电机驱动器还是比较简单的 你先通过计算
脉冲
数量,这个决定你的步进电机走多少圈 然后通过改变脉冲频率来控制电机速度 你说的脉冲端负极还是正极不重要,只要你给脉冲就可以了 方向控制端是给个电平信号一直保持就可以了,需要改变方向就改变电平状态就可以了 ...
伺服电机可以改变方向吗
答:
都是脉冲控制,但是实现方式并不一样:第一种,驱动器接收两路(A、B路)高速脉冲,通过两路脉冲的相位差,确定电机的旋转方向。具有差分的特点,那也说明了这种控制方式,控制脉冲具有更高的抗干扰能力,在一些干扰较强的应用场景,优先选用这种方式。但是这种方式一个电机轴需要占用两路高速
脉冲端口
,对...
三菱PLC高速计数器值在触摸屏上不显示,计数
脉冲
输入
端口
:X1(默认增计 ...
答:
问题1,C236 不一定要K值,你的编程方法也没有问题;问题2,D104里面没有数值,是因为你计数器没有工作;原因可能有,X1没有计数
脉冲
输入,你使用了C236 ,那么X1在程序的其他地方也不要使用了;另外在看看T13采样时间是多久,有没有其他地方把C236复位了;程序有没有运行到275步这个位置来(程序有没...
...PLSR指令在同一个
脉冲
输出
端口
(Y0)中是不是只能用一次?
答:
这就对了,不用日货。其实台达的比三菱的更灵活。台达的PLSY和PLSR使用次数不受限制,但PLSY和PLSR中的其中一个指令在同一个周期只能有一个激活的。---| |---PLSY ---| |---PLSY ---| |---PLSY 上述在编程时可以不受限制次数,只要同一个周期只激活一个回路中的PLSY就可以了。PLSR同样道...
请问,如何用PLC(FX2N)发
脉冲
控制步进电机
答:
PLC上的COM口(不只一个)一般都是接N5V(直流控制电源的N级的(负级));如果通过人机界面控制步进电机:PLC上的COM口接人机界面的N24V,PLC上的+24口接人机界面的P24V;而步进电机的
脉冲
信号
端口
是接Y00*(*代表数字)信号输入端子的。步进电机驱动器接口及对应接口:(PU+)—P5V (PU-)—Y000 ...
三菱PLC FX3U除了Y0Y1Y2
端口
,其他端口能不能输出
脉冲
?是不是其他端口只...
答:
配个模块Y3也是高速
脉冲
输出口。Y3可以用(轴。但要看你是什么样需求了),Y4以后都是普通的IO点口。一般人通常要带第4轴的话,加1PG!也很好用的。
步进电机可以接伺服吗?
答:
都是脉冲控制,但是实现方式并不一样:第一种,驱动器接收两路(A、B路)高速脉冲,通过两路脉冲的相位差,确定电机的旋转方向。具有差分的特点,那也说明了这种控制方式,控制脉冲具有更高的抗干扰能力,在一些干扰较强的应用场景,优先选用这种方式。但是这种方式一个电机轴需要占用两路高速
脉冲端口
,对...
求用单片机和ULN2003A驱动直流电机的接法
答:
电路图接法:ULN2003是大电流驱动阵列,多用于单片机、智能仪表、PLC、数字量输出卡等控制电路中。可直接驱动继电器等负载。输入5VTTL电平,输出可达500mA/50V。ULN2003是高耐压、大电流达林顿系列,由七个硅NPN达林顿管组成。 该电路的特点如下: ULN2003的每一对达林顿都串联一个2.7K的基极电阻,在5V的...
三菱PLC 绝对
脉冲
指令的含义
答:
DRVA DI30 D131 Y00 Y001 D130-存储绝对指定输出
脉冲
数的寄存器.D131-存储输出脉冲频率的寄存器.Y000-脉冲输出
端口
.Y001-旋转方向控制端口.,对应绝对指定输出脉冲数的正负.Y1为ON时绝对指定输出脉冲数为正数(正转).Y1为OFF时绝对指定输出脉冲数为负数(反转).不过,由于三菱PLC一般只有Y0和Y1两...