88问答网
所有问题
当前搜索:
直流系统接地的危害
我在一些资料上看到
直流系统
是对地绝缘的,
接地
会产生接地故障。可是为什 ...
答:
正极
接地
主要是为了防止电极的腐蚀。电话局蓄电池组-48V或-24V是正极接地,其原因是减少由于继电器或电缆金属外皮绝缘不良时产生的电蚀作用,使继电器和电缆金属外皮受到损坏。因为在电蚀时,金属离子在化学反应下是由正极向负极移动的。继电器线圈和铁芯之间的绝缘不良,就有小电流流过,电池组负极接地时,...
电厂
直流系统
常见故障及运行
答:
全面腐蚀相比,局部腐蚀
的危害
性更大。在碳钢设备内壁涂刷涂料时,要避免局部的破损。另外,在海水介质中要选择耐孔蚀的金属材料。不锈钢是电厂凝汽器管束、管板、泵轴、轴套的可选材之一,一定要选择含钼不锈钢才能避免孔蚀的发生。2.5 冲刷腐蚀 冲刷腐蚀是由于海水存在一定的流速,而且海水中含有少量的...
直流
24电源
接地
电流电压有什么变化
答:
直流系统
与380V交流电系统不一样。直流系统无工作
接地
,交流系统有工作接地(变压器中性点直接接地),因此,直流系统无论下极还是负极接地,电压电流都是不会发生变化。一节干电池,不管是将正极还是负极接地,不会影响干电池的电压和输出电流。需要注意的是:有些发电厂的直流系统,因设置了一个测量直流...
您好,有个问题请教您|
直流系统
发生负极
接地
时,其负极对地电压降低,而正...
答:
负极电压降低程度视
接地
电阻的大小决定,如果接地电阻非常小,则负极对地电压可能降低为零,这时正极电压就是原来的正极电压减负极电压的数值,如正110V,负110V的系统,这时正极就变为正220V。如果接地电阻大点,则要进行计算,相对复杂一点,因为
直流系统
正负极之间,零电位处有绝缘监视系统,经过大电阻接地...
电厂220v
直流系统
为什么不
接地
答:
原因如下,1.1气候因素。由于气候因素造成的
直流系统接地
是一种最常见的情况,如雨天或雾天可能导致室外的直流系统绝缘降低造成直流系统接地。1.2人为因素。由于工作人员在工作中的疏忽造成的接地。如在带电二次回路上工作将直流电源误碰设备外壳,此种情况多为瞬间接地,检修人员清扫设备时不慎将直流回路...
直流系统
为什么都是正极
接地
?
答:
电子元器件的耐压等级各不相同,开关、保险丝座可以耐受2000V的
直流
电压,而电位器只能耐受500V-1000V的直流电压。一般地,正
接地
电源,其人体可接触的元件,如调节输出电压的电位器等,其内部导电部分都是以正端子作参考的,其内部导电部分的电位与正端子的电位非常接近。只要将正端子与外壳相连,当工作...
直流系统
发生一点
接地
,怎样判断是正极接地还是负极接地?
答:
用数字万用表测量正极和地之间的电压,如果为正电压就是负极接地,如果为负电压就是正极接地。当直流系统的正极或负极对地绝缘水平降低到某一整定值时,统称为
直流接地
。例如对220kV直流系统来说,两极对地电压绝对值的差超过40V或绝缘降低到25KΩ以下,应视为直流接地。造成
直流系统接地的
原因可能有...
采用取下熔断器寻找
直流系统接地
时,为什么先取下正极熔断器,后取下负极...
答:
原理上讲,先取正极还是先取负极不会对保护控制回路产生影响,但是,如果直流系统存在缺陷(如多点接地)就有可能通过
直流系统的接地
点,形成一些寄生回路。通过这些寄生回路,当投退直流保险时,如果各元件参数分布满足了保护的动作条件,就会发生误动,造成误跳闸事故。特别是沿海地区,每年春季空气温度很大,且含有很高的盐分,...
220V
直流系统
正极全
接地
,正极对地电压多少,负极对地电压多少?正常情况...
答:
220V
直流系统
如果没有将正负两极中的一极
接地
,那么两个极对地没有电压.只有一个极接地后,另一个对地才有电压,如果负极接地,正极对地为220V.如果是正极接地,那么负极对地为-220V,如果正极对地电压和接地电阻的大小成正比,如果正极对地是金属接地正极对地电压为0V,负极对地电压就是220V。正常正负极...
220V
直流系统
若发生正极
接地
,负极对地电压为___,直流母线电压___不变...
答:
220V
直流系统
若发生正极接地,负极对地电压为(-220Ⅴ)直流母线电压(220Ⅴ)不变。注意这个系统原本必须对地是隔离的,如果原来就是一端接地时(如负极
接地的
),则这时正极发生接地就会造成短路。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉