88问答网
所有问题
当前搜索:
直流系统接地的危害
直流接地
问题
答:
220V
直流系统
由正110V和负110V两根导线组成,绝缘良好时,正负极导线对地绝缘电阻为无穷大,正负极对地电压都应为零。当正极绝缘电阻下降时,负极对地就会形成电压,同理,负极绝缘下降,正极对地就能测量出电压。你规程规定
接地
在50V以上停止工作,就是在系统绝缘不好的情况下为避免发生短路和其他不安全...
直流系统
发生一点
接地
,怎样判断是正极接地还是负极接地?
答:
用数字万用表测量正极和地之间的电压,如果为正电压就是负极接地,如果为负电压就是正极接地。当直流系统的正极或负极对地绝缘水平降低到某一整定值时,统称为
直流接地
。例如对220kV直流系统来说,两极对地电压绝对值的差超过40V或绝缘降低到25KΩ以下,应视为直流接地。造成
直流系统接地的
原因可能有...
采用取下熔断器寻找
直流系统接地
时,为什么先取下正极熔断器,后取下负极...
答:
原理上讲,先取正极还是先取负极不会对保护控制回路产生影响,但是,如果直流系统存在缺陷(如多点接地)就有可能通过
直流系统的接地
点,形成一些寄生回路。通过这些寄生回路,当投退直流保险时,如果各元件参数分布满足了保护的动作条件,就会发生误动,造成误跳闸事故。特别是沿海地区,每年春季空气温度很大,且含有很高的盐分,...
直流系统
发生一点
接地
,正极对地电压多少,负极对地电压多少?正常情况...
答:
220V
直流系统
如果没有将正负两极中的一极
接地
,那么两个极对地没有电压.只有一个极接地后,另一个对地才有电压,如果负极接地,正极对地为220V.如果是正极接地,那么负极对地为-220V,如果正极对地电压和接地电阻的大小成正比,如果正极对地是金属接地正极对地电压为0V,负极对地电压就是220V。正常正负极...
220V
直流系统
若发生正极
接地
,负极对地电压为___,直流母线电压___不变...
答:
220V
直流系统
若发生正极接地,负极对地电压为(-220Ⅴ)直流母线电压(220Ⅴ)不变。注意这个系统原本必须对地是隔离的,如果原来就是一端接地时(如负极
接地的
),则这时正极发生接地就会造成短路。
直流系统
发生负极
接地
时,负极对地电压减少,正极对地电压升高,,为什么不...
答:
假设负极为负电压,当负极
接地
时,负极电压变为0,所以从数值上是变大了,(绝对值减少)。而正负极之间电压差不变,当负极电压升高,正极电压也应该升高,而此负极接地,所以正极对地电压升高了。
发电厂
直流
母线绝缘故障,正对地165V,负对地68V,
答:
你说的正对地165v,负对地68v,说明负极绝缘有所下降,并没有达到
接地的
程度,不会影响正常运行。如果某一极对地电压到0v,那就是发生了接地故障,必须尽快消除,否则万一另一极再接地,就会构成短路!
直流系统接地
选切是十分困难的,只能逐一停用负载。有时负载全部停掉也不一定能判断问题出在哪里,...
带正电荷的金属板
接地
会放电,
直流系统的
正极接地为什么不会放电?为 ...
答:
这时候形成的电流是瞬时的,这个放电电路不是回路。刚才那个放电电流如果想能够持续下去,就要在电路中增加一个持续的电压---就是在有电源,电源的电流的通路连接后形成闭合回路,只有这样才能形成持续有电流。这就是放电电路和电流回路的区别。单独一个带正电的导体
接地
后,由于正电荷和地之间有电场线,...
直流系统的接地
与绝缘下降的区别
答:
直流系统
是正对地+110,负对地-110,这样
直流接地
就是正或负于大地金属联通。绝缘下降就是正或负于大地阻性接地,表现是于大地有一定点位
棣栭〉