88问答网
所有问题
当前搜索:
直流空开怎么接线图解
基站接入壁挂
直流
配电箱
怎么
引电
答:
这两者都是可以的,有的开关电源既有熔丝也有
空开
,有的开关电源只有熔丝,具体从哪个引看你自己了。一般情况下,从10a~63a容量的都是空开,100a以上是熔丝。看你需要多大的容量。另一方面,开关电源还有一次下电和二次下电之说。看你业务的重要程度,如果很重要的耗电量较少的就接二次下电,不太...
在无线通信基站中,
直流
配电单元
怎么
从组合式开关电源中取电,开关电_百...
答:
目前通信电源电压等级主要分为
直流
-48V(+24V)、交流220/380V,处于初步发展阶段但前景不错的直流380V出现。2G的宏站一般都用-48V,这个主要是历史原因造成的。使用最早的通讯网是电话网,话机是由电讯局供电的,选48V是在当时的条件下尽可能提高用户到端局的距离(36V是安全电压,超过太多不安全)。
中兴
直流
电源系统直流输
空开
出没有电
怎么
办
答:
1、首先检查
直流
电源稳压电源的开关是否接通打开。2、其次用万用表检测
接线
柱端的输入电压是否正常。3、最后输入电源与输入接线拄连接是否可靠。
220v指示灯经过
空开
经过隔离继电器变成24V
直流怎么接线
?
答:
电气操作需要有电工本的电工师傅来操作,没有电工本也没有电工基础的人不要操作,以免发生事故。24V
直流
是需要通过降压变压器的变换、并整流、滤波才能得到24V直流的。继电器不是变压器,是不能变压的。建议你不要自己动手操作,还是找电工师傅来操作。
直流空开
答:
可以。一般超一半电流后才跳闸,但不能长期使用,有安全隐患。
这是
直流
12v或24v
空开
吗
答:
不是。230-400V的
空开
。
直流
电路中对双联
空开
、电源进行电流测试用普通的万用表可以测出电流吗...
答:
小于5A的可以测量(万用表最大可以5A
直流
电流),要是大于5A,就要用直流分流器和直流毫伏表配合测量了。
直流
24V15A的电源接到220V电路中,他的上层
空开如何
选择?
答:
用这个值在除以PF值(这个值一般都不直接标出来,需要我们自己去判断,一般在0.5到0.98之间,不知道的时候去最小值0.5)就是最大输入电流值。这个电流我没有考虑在电源输入的抗雷击浪涌电路使用的压敏电阻所需要的电流,选用
空开
时要比这个最大输入电流值大约20%~50%就可以了。
4P的
空开
可以2P接
直流
2P接交流吗
答:
不可以,
直流
交流不通用
24V
直流
模块电源,俩V+V-分别并联一起接到
空开
前了,我想问下这是什么作 ...
答:
两个V+V-是增加
接线
点,增大输出容量,不是保险。