...触摸屏10寸采用MP277型号,以太网连接,
PING
的通IP,就是不显示连接数据...
答:
如果网线没问题,CPU的IP和触摸屏的IP都设置没问题了,那剩下的就是触摸屏的通信参数设置,没有选中internet通信。重启MP277,出来的三排按钮时点最后一个,弹出的窗口里选择Transfer里,选择internet通信。补充一下,在Transfer里第一个默认的是
PC
/PPI的选项,可以试下打开和关闭,因为也有可能和这个有关...
如何使用PC机与西门子
PLC
通讯?
答:
设置本机IP地址及网关 首先选择目标程序,在目标程序中点击 “SIMATIC 300 站点S7 ”在右侧列表中打开“硬件”。在新窗口中双击“PN-IO”获取
PLC
的IP及网关。最后在本地连接中设置本机IP,此时PLC与本机就可以通讯了,或不确定是否连上,也可以在
电脑
“运行”中输入cmd点击回车,然后输入
ping
10.71....
plC
与上位机以太网通讯时,如何用
ping
指令 的方法测实正常通讯?
答:
用
PING
的方法测试你的网线是没有问题的,
PLC
、上位机、编程
电脑
的IP地址设置是在同一个局域网的 并不能确定其他 至于你上位机和PLC能不能连上 还要综合其他方面 换句话说 即使你能PING通 也不能保证上位机和PLC能正常通信
wincc连不上
plc
,但
ping
通。
答:
Wincc连不上
plc
但是能
ping
通,就需要检查,变量连接里边的ip地址设置是否正确。比如下图:这个连接属性中的ip地址要填写正确。访问点也要选对,且这个访问点里边选择的网卡,在控制面板的
PC
/PG参数设定中要选择一个正确的和plc是连通的网卡。还有产品系列,也要选你实际plc的系列。如上1,2,3都设置...
1200
plc
硬件启动失败
答:
1200
plc
硬件启动失败有要检查通讯、接口设置等问题。步骤如下1、确认通讯没有问题:电脑的IP地址要
PLC
在同一网段,先用
电脑PING
一下plc看看能ping通不,如果不通,那就检查IP地址和硬件问题。2、应该是你的PGPC口设置的问题在博图的连接里面有组态的仿真连PLC的,一般默认是S7ONLINE,你在控制面板里面把...
博途收
不到
S1200的原因
答:
1、IP地址和
PLC
地址是否在一个网段?2硬件是否有问题3、在连接接口看一下是否网卡了比如网卡、网线,先用
电脑PING
一下PLC的地址,能ping通了,说明硬件没问题了。需要选择正确的网卡连接
1200
plc
项目非指定plc为什么获取不了实物plc信息
答:
1200
plc
项目非指定plc获取不了实物plc信息是博图仿真HMI与真实1200
PLC
通讯失败。根据查询相关公开信息,确认通讯没有问题:电脑的IP地址要PLC在同一网段,先用
电脑PING
一下plc看看能ping通不,如果不通,那就检查IP地址和硬件问题。在博图的连接里面有组态的仿真连PLC的,默认是S7ONLINE,在控制面板里面把S7...
PLC
网络通讯问题,求各位大神指教!!!
答:
欧姆龙的以太网口只识别直通线,用交叉线是无法与之通讯的,中间加一个交换机的话,交换机会自动将其转化,使其达到直通线的效果,但速率可能会有所降低,你可以检查一下监控机与交换机之间的网线是否为交叉线,如果是的话,换成直通线
倍福
plc
能
ping到
却连不上twincat
答:
倍福
plc
能
ping到
却连不上twincat原因如下。1、
电脑
的网线没有插好或者接触异常的话,也会导致电脑无法连接网络,可以断开网线,然后再重新插入网线。2、路由器接触不良:可以先把路由器断开几分钟,之后再重新连接一下网线,看看是否能够连接上电脑的网络。
西门子用
PC
与
PLC
联机怎么联?
答:
