88问答网
所有问题
当前搜索:
电磁接触器不吸合
交流
接触器不
能
吸合
怎么回事?
答:
1、测量
接触器
线圈两端是否有电压,是否和线圈标注的电压接近(A1、A2)如果有,说明接触器坏了,建议换新 2、如果没有,检查控制回路电压是否正常
交流
接触器吸合
不住是什么原因?
答:
1、可能是由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,
电磁
线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成
接触器吸合
缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯...
变频器内交流
接触器不吸合
一般是什么原因?
答:
1.由于控制电路的电源电压低于85%额定电压,
电磁
线圈通电后产生的电磁吸力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成
接触器吸合
缓慢或吸合不紧,此时应设法将控制电路的电源电压调整到额定工作电压。2.弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不...
接触器不吸合
是什么原因
答:
【解决方案】1、你可以在开机状态下用万用表量下他的A1,A2端子是否有电,如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的;2、如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;3、还有
接触器
的触点接触不良也会造成
吸合
不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题。测试
电磁
线圈两端有无额定电压,若无电压...
接触器
通电
不吸合
。测量线圈阻值有1000多,是不是接触器坏呢?控制回
答:
电动机启动瞬间的电流通常会达到正常工作电流的三到七倍,就在这个时候,由于发电机功率不够而导致瞬间电压下跌很多乃至
接触器不
能维持吸合,接触器改用发电机后
不吸合
就是因为这个。接触器在动力电路中能够吸合是因为启动时电网有充足的能量供给,从而保证了启动瞬间的电压。软启动就是指变频器,安装变频器...
怎样强制让
接触器吸合
?
答:
想让交流接触器吸合线圈上必须有电,可以给线圈上单独供电可以吸合。有的接触器也可以用螺丝刀捅一下,也可以接通。交流
接触器不吸合
,应该查一下后及电路,强制让他吸合没意义的。交流接触器常采用双断口电动灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧三种灭弧方法。用以消除动、静触头在分、合过程中产生的电弧。容量...
换了个新
接触器
还是
不吸合
答:
新
接触器
更换前,先试验是否能够可靠
吸合
;注意线圈电压。若接触器是好的,换上后仍不能吸合,则需查找控制电路、按钮等器件 是否完好,控制电压是否加到了线圈两端;可以先在断电的情况下检查通断,然后再加电试。检修时应对照电路图,注意安全。
380的电压,交流
接触器不吸合
,按下时有电火花冒出,是什么原因?
答:
3、如果是
吸合
不牢固,抖动。查看电压是否在(0.85~1.1)X380V的范围内,还有原因就是
接触器
衔铁磨损或者线圈被击穿.交流接触器主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列3TB,B系列等一些目前最常用的产品。交流接触器主要由四部分组成:(1)
电磁
系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统...
交流
接触器不
能
吸合
是什么原因?
答:
交流接触器的电源无法正常工作:如果交流接触器的电源部分出现故障,如断路或短路等,可能会导致
接触器不
能
吸合
。此时需要检查电源部分的线路是否存在故障,并进行修复。控制回路的电源电压低于85%额定电压:如果控制回路的电源电压低于85%额定电压,
电磁
线圈通电后产生的电磁力可能不足以使动铁芯迅速吸向静...
开水器
接触器不吸合
是什么原因请师指点
答:
接触器不吸合
的原因,线圈没有通电,可以在开机状态下用万用表量下A1,A2端子是否有电。如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的。如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;还有接触器的触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题。当线圈断电时,
电磁
吸力消失,衔铁在...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
蒸饭车接触器不吸合
接触器吸不住一直在跳
接触器通电不吸合
接触器有电不吸合什么原因