答:
由需求而定。例如用电设备负载为80个
电流
:20(100A)电表,100A开关,无需配
互感器
,10或16平方铜线。三相四线电流的计算公式:IN*=IA*+IB*+IC =IA∠0+IB∠-120+IC∠120 =IA+IB(cos-120+jsin-120)+IC(cos120+jsin120)=IA-0.5(IB+IC)+j0.866(IC-IB)...
三相三线制 两相穿
电流互感器 电度
表倍率计算
答:
三线三线制采用两
互感器
和两元件
电度
表正常计量,用电量等于电表抄见电量乘以互感器变比。
如何计算
电流互感器
的倍率?
答:
100/5/1=20倍。穿二匝倍率计算是 100/5/2=10倍。以此类推 用
电度
表的用
电度
数*倍率=实际用电度数。例如:电流比为100:5的互感器,正常情况一次卷绕匝数为1匝的倍数为100/5=20倍。而表格中注明当一次卷绕匝数一匝时的电流是200A,那就是40倍了。计算
电流互感器
倍率:电流比:100/5 (...
电流互感器
绕了几圈怎么算电流?
答:
等于二次线圈增加了1倍,相当人为的把二次电流变成了2倍,200/5的电流比变成200/10,即一次电流是200A,二次电流是10A。所以要除以2,才是二次的真正电流值。当互感器用于
电度
表,为了扩展电度表的量程,也会在
电流互感器
线圈中多绕几匝。在计算电能时,表显数字乘以匝数,是实际的用电数。
有
电流互感器
的三相电表
电度
如何读?
答:
(1)每只表上本月度数乘以
互感器
的倍比(2)然再将三表的计量总和起来。就是用电总量。
3o比5
电流互感器
名牌标窜三匝实际窜一匝电量应怎计算
答:
3o比5
电流互感器
倍率计算:30:5互感器穿一匝倍率计算是。30/5/1=6倍。穿二匝倍率计算是 30/5/2=3倍。穿三匝倍率计算是 30/5/3=1倍。
电度
表的用
电度
数×倍率=实际用电度数 实际穿一匝电量乘以倍率6.
10KV,150/5
电流互感器
二次电表上是1.5度,实际用电多少度 。_百度知 ...
答:
150/5*1.5=45度 150/5是
互感器
的倍率,乘以表上的两次读数的差值就是实际的度数。
三相电表一度等于二相电表几度。二相电是从三相电表上接的分表?_百度...
答:
三相表装了
互感器算法
就和单相不同了,三相表有倍率了知,比如:100/5,那么三相表出现的6度就要乘以20倍就是120度。不装互感器就是6度电。单相电表计量三相电的电量,电量读取方式是直进式的连接电表的方式,读取电表上的数字乘以3,若通过互感器连接的电表要读取电表数字乘以
互感器电流
倍数再乘以3...
互感器
是600/5A电表是3X3(6)A电量是多少
答:
电表的度数按照
互感器
的倍率计算: 600:5互感器穿一匝倍率计算是。600/5/1=120倍。穿二匝倍率计算是 600/5/2=60倍。以次类推
电度
表的用
电度
数×倍率=实际用电度数 举例说明:比如电度表用电度数为10度,穿一匝实际用电为1200度,穿两匝实际用电度数为600度。
物理的
电流互感器
答:
电流互感器
的作用就是用于测量比较大的电流。通俗的讲假如你想测400A的电流,那么要是没有400A的
电度
表你应该怎么办,所以你就要用电流互感器,将大的电流通过互感器变成小电流在输入电度表,互感器是有变比的,例如200/5的就是电度表的40倍,也就是说你的电度表上面走了一度电,实际你已经使用了40度电...