88问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器电度算法
200变压器配多大的
电流互感器
答:
200KVA变压器低压侧额定
电流
:I=P/(1.732×U)=200/(1.732×0.38)≈304(A)低压
电度
计量
互感器
为:300/5,配电盘电流表监示用互感器为:450/5或500/5。
峰谷表怎么计算用电千瓦及计电方式
答:
是块三相表,表计最大流过6A电流,由于互感器是200/5,即
电流互感器
一次侧最大能流过200A电流,所带负载为100KW,但一般不会这样做,最好是一次电流在150A左右,这样表计会在准确度比较高,读数较准。
电度
的计算就是峰的电度数(止表码减起表码)乘以变比40,谷、平电度数与峰的
算法
一样,...
交流输电电压等级的发展变化(100分求)
答:
测量回路分为电流回路与电压回路.电流回路各种设备串联于
电流互感器
二次侧(5A),电流互感器是将原边负荷电流统一变为5A测量电流.计量与保护分别用各自的互感器(计量用互感器精度要求高),计量测量串接于电流表以及
电度
表,功率表与功率因数表电流端子.保护测量串接于保护继电器的电流端子.微机保护一般将计量及保护集中...
10kV开关柜内,三个
电流互感器
,测量绕组,B相引出与不引出的区别??!_百...
答:
首先来说你的接线图有问题 左中右应该是A、B、C相
互感器
的二次侧吧 你B相保护卷没接线,这样是绝对不允许的。其次,你看图 0.5 和3.0 是二次线圈的精度等级 X P XX(例如:5P20)是保护卷、0.XS(例如:0.2S)一般是计量卷、最大的一般是测量卷。当你使用计量表的时候一般把B相接进计量...
倍率是什么意思?
答:
回答:倍率(Override),使操作者在加工期间能够修改速度的编程值(例如,进给率、主轴转速等)的手工控制功能。延伸:浓缩倍率:指对于一定浓度的水溶液而言,设其某种物质的含量为S0,经过蒸发以后其此物质的浓度变为S1,称S1/S0的值为此溶液在蒸发过程中的浓缩倍率。浓缩倍率的物理意义:是反映某水...
70千瓦多多大电缆线,多大电表
互感器
,和
算法
?
答:
70kw的三相四线负载额定
电流
在140安培左右,可以选择50平方毫米的铜质电缆或者是70平方毫米的铝质电缆。
互感器
选择5/250的,
电度
表选择1.5(6)安培的。
变配电站继电保护 继电保护技术
答:
A : 测量部分的二次接线与高压一样,
电流
回路串联于电压
互感器
二次回路,电压回路并联于电压测量回路。由于220/380V低压配电系统没有电压互感器,电压测量可以直接接到220/380V母线上,和
电度
表电压回路一样一般可以不加熔断器保护,但柜内接线应尽量短,有条件时最好加熔断器保护,以便于检修。 B : 电度测量可选用自带...