浅谈爆炸危险区域的划分及防爆
电气
设备的
选型
?
答:
下面是中达咨询给大家带来关于爆炸危险区域的划分及防爆
电气
设备的
选型
相关内容,以供参考。一、概述众所周知,易燃气体或蒸汽与空气的混合物遇到火花、电弧或危险高温就会被点燃,会形成燃烧或爆炸。石化和化工企业经济要加工和处理易燃性液体或气体,石化工业的原料中有相当多的品种是易燃性的,如常用的原料中的石油、天然...
起重机里的电器元件如何
选型
,与我们工厂配电用的
电气
元件选型有...
答:
起重机的是三相动力配电,平常配电用的断路器是C类型的原件(长延时脱扣(热脱扣)电流是额定电流的5倍,瞬时脱扣电流是额定电流的10倍),电动机类的动力配电要选用D型的(长延时脱扣(热脱扣)电流是额定电流的10倍,瞬时脱扣电流是12倍以上的);例如40A的断路器就分为C40A和D40A,D型主要是带...
160KW的10极电机星三角启动
电气
的
选型
,包括断路器,接触器,以及热保护...
答:
你这个选500或630A断路器,整定值是400A,接触器选最小400A最好选2台500A的,一台400A,过热用互感器配热继电器,互感器用400/5的,你看一下电机上的电流除80倍,就是你热继电器上定的值,应该是3.9-4.1之间。
132KW,90KW,75KW,55KW的电机星三角启动
电气
的
选型
,包括断路器,接触器...
答:
132KW:断路器315A,接触器330A,星型启动那只185A,热继电器:铭牌电流/1.7 90KW:断路器250A,接触器265A,星型启动那只150A,热继电器:铭牌电流/1.7 75KW:断路器200A,接触器185A,星型启动那只115A,热继电器:铭牌电流/1.7 55KW:断路器160A,接触器150A,星型启动那只100A,热...
断路器是如何来
选型
的呢?
答:
使用(适用)情况不同,IEC92《船舶
电气
》建议:具有三段保护万能式断路器,偏重于它运行短路分断能力值,而大量使用于分支线塑壳断路器确保它有足够极限短路能力值。我们对此理解是:主干线切除故障电流后更换断路器要慎重,主干线停电要影响一大片用户,发生短路故障时要求两个CO,要求继续承载一段时间额定电流,而支路,极限...
电气
控制柜上的电缆的
选型
VV3/KVV2之类的都是代表什么意思?选电缆的...
答:
K代表的是控制电缆,V表示聚氯乙烯,2表示铜带铠装,3表示聚氯乙烯外护层,这样解释你明白了不?K-控制电缆系列代号 T-铜芯 L-铝芯 Y-聚乙烯 V-聚氯乙烯 X-橡皮 YJ-交联聚乙烯绝缘 Y-聚乙烯 V-聚氯乙烯 F-氯丁橡胶 Q-铅套 P-编织屏蔽 ...
...1P , 1P+N ,2P ,3P ,3P+N ,4P的区别和在
电气
设计中选用规则是怎么样...
答:
区别很简单:1、极数不同,1P表示只有单极的,就是一条回路供电 1P+N表示单极回路供电,另外有一零线回路,零线的作用是将通过用电设备的点通过零线反馈至变压器端。2P、3P、3P+N、4P这些就自然明白了,只是结构方面有点不同,大同小异。2、
电气
的
选型
这一方面得看工程的要求与客户的要求来决定,一般...
防爆电机
选型
要考虑哪些因素
答:
不同标准所要求的爆炸危险场所
电气
设备
选型
要求不同 GB-3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外) GB50058-92爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 隔爆型电机的选型和制造 按照有关国家老标准,对于隔爆型电机,从技术和经济两方面考虑,一般选用功率为2000KW以下,...
电动执行器
选型
时应该注意哪些事项?
答:
防爆型电动执行器常用的防爆等级有ExdIIBT4、ExdIIBT6,现场常会对防爆等级有要求,扬州贝尔在此简单的介绍下这两种防爆等级的主要区别:T4与T6代表防爆
电气
设备表面温度,电气设备在规定范围内的*不利运行条件下工作时,可能引起周围爆炸性环境点燃的电气设备任何部件所达到的温度。温度应低于可燃温度:例如...
根据电机启动方式及电机功率对
电气
柜尺寸
选型
答:
全压起动的缺点是起动电流大,笼型感应电动机的起动电流一般为额定电流5~7倍,如果电动机的功率较大,达到可与为其供电的变压器容量相比拟时,电动机的起动电流将会引起配电系统的电压显著下降,影响接在同一台变压器或同一条供电线路上的其他
电气
设备的正常工作,因此在设计规范中,对电动机起动引起配电...