答:
按现在行业主流接触器型号来说,应
选用
9A的接触器。断路器选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右
热继电器选择
可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步
电动机
,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多...
继电器怎样
选择热继电器的
电流值?
答:
3KW电动机所需
热继电器的选择
,需要考虑
电动机的
额定电流和热继电器的整定电流。对于3KW的电动机,其额定电流通常在6A左右。热继电器的整定电流一般设定为电动机额定电流的1.1\~1.25倍,即6.6\~7.5A。因此,应选用调节电流范围为5\~9A的热继电器,并将整定电流设定为7A。请注意,这只是一个大致...
热继电器
怎么选
答:
然后根据该额定电流来
选择热继电器的
型号。3、热元件额定电流的整定: 热元件的额定电流应略大于电动机额定电流;当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热元件的整定电流调节到等于
电动机的
额定电流;热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。
热继电器
怎么
选
热继电器如何选
答:
然后根据该额定电流来
选择热继电器的
型号。3、热元件额定电流的整定:热元件的额定电流应略大于电动机额定电流;当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热元件的整定电流调节到等于
电动机的
额定电流;热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。
请问如何
选用热继电器
?
答:
1、热继电器额定电流选择: 热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定电流来
选择热继电器的
型号。2、热元件额定电流的整定: 热元件的额定电流应略大于电动机额定电流。当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的整定电流调节到等于
电动机的
额定电流;当电动机的...
15kw
电机
用多大接触器和
热继电器
合适
答:
为15kW
电机选择
合适的接触器和
热继电器
时,需要考虑
电机的
额定电流以及启动电流等因素。根据上述信息汇总,15kW三相电机的额定运行电流大约在30A左右。基于此,以下是一些建议:- **接触器**:推荐使用40A或稍大一些的接触器。具体来说,有建议使用32A(如施耐德LC1D32)、40A或甚至60A的接触器,具体取决...
怎样
选择热继电器
??
答:
然后根据该额定电流来
选择热继电器的
型号。 热元件额定电流的整定: 热元件的额定电流应略大于电动机额定电流;当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热元件的整定电流调节到等于
电动机的
通常应该根据电动机额定功率和负载特性来
选择
。一般的方法是,根据电动机额定功率和负载特性来计算出热继电器额定电流,然后根据
热继电器的
额定电流选择适当的规格。具体计算方法如下:1. 计算电动机额定电流:I=75kW/(1.732×380V×0.85)=132A;2. 根据电动机负载特性选择合适的起动...
5.5 kw
电机
用多大的
热继电器
?
答:
3、过载保护:接触器和
热继电器
应该具有适当的过载保护功能,以避免
电机
长时间工作或出现短路、过载等异常情况时受损。4、环境适应性:接触器和热继电器应该能够适应电机工作环境的温度、湿度、振动等条件。5、安装方式:接触器和热继电器应该根据实际情况
选择
适合的安装方式,以确保安装牢固、连接可靠。