88问答网
所有问题
当前搜索:
电机660v和1140v如何接
660/
1140v
铭牌
电机怎样接660v
电压?
答:
按铭牌改为三角形接线。
200千瓦
电机
380/
660
跟660/
1140
负载电流相差多少,都用660
答:
200KW380/
660V电机
,660V角接,额定电流=200÷√3÷066÷08=218.7A。 200KW660/
1140V电机
,1140V角接,额定电流=200÷√3÷1.14÷0.8=126.7A。当采用660V电压星接时,电流=126.7÷3=42.2A。同样转矩亦为额定转矩的1/3。
1140V
三相异步
电动机接
到
660V
电压会出现什么结果
答:
会导致低压大电流烧毁。但不知道电机是什么接法,如果是星形接法的话,改为三角接法就可以正常运行 原因:普通380V电机在4KW以上功率的,都是Δ接法,把它改成Y接法,就可以接在660V线电压上。也就是说,
660V电机
就是380V相电压,是同类型电机,接在380V上是Δ接法,在660V上是Y接法。
三相
电机
出线有标准么?是不是不管
怎么样接
能转动就行了,有师傅能说清楚...
答:
三相
电机
外壳上都带有一个接线盒,盒内一般有U1
V
1 W1 ,U2 V2 W2 六个端子头 分别固定在接线盒内的6个接线柱上,按照电机使用要求的不同U2,V2,W2三个端子接成星型或角型。 U1,V1,W1则连接外部电源线,先按黄绿红对应U1V1W1接,送电检查电机转向是否正确,如果和需求相反,就将黄绿...
...现在电压为角接380星
接660
,现在改为角接660星
接1140
,该
怎么
改...
答:
2路三角380v时的功率=2路星型
660v
的功率=1路三角760v时的功率=1路星型1320v时的功率 角接660v 星接
1140v
时,2路变成1路接法,功率都变小了。 QQ--1243937609
660V1140V电机
用380V电压测试电机.电流和铭牌额定电流的关系?角接...
答:
1140v
用星型接法和
660v
时三角接法
电机
输出功率一样,660v时电源线电流是1140v的√3倍。也就是说高电压时电流小了些
660V
/
1140
Ⅴ
电机接
380Ⅴ电源是什么情况
答:
这个
电机
是星形接法时用
1140V
的电压,三角形接法时用
660V
的电压;三角形接法时可用380V的电压,但是功率大大降低,只可以带百分之三,四十的负荷。我是专业电工,以上回答精准无误。
380/
660
的
电机
是否可以用
1140v的
电压
答:
不可以。该
电机
能够使用的最高电源电压是
660
伏。使用660伏时,
电动机
必须接成星形联接。如果是三角形联接,只能用380伏电源。
防爆
电机如何
接线
答:
防爆
电机
的接线方法有两种,一种是星形接法,一种是三角接法。1、星形接法 把电机三相线圈的3个末端连接在一起作为公共端,由3个首端引出3条火线的连接。原理图如下:2、三角形接法 把电机三相线圈的每一相的绕组的始端依次相接的连接。原理图如下:...
380U660U的
电机如何
改位
1140
U?
答:
如果想用于
1140V
那只有改绕了。如果原机是角形接法改绕方法:拆开
电机
,记下每槽匝数,导线截面积,新绕组匝数=原匝数*1.732,新导线截面积=原线截面积/1.732,接法星形。
660V
的三相电机如果是角形接法那么直接改成星形接法即可用于1140V三相电源。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
660v和440v接法步骤
煤矿1140v和660v电机接线图
660电机接线图