88问答网
所有问题
当前搜索:
电机660v和1140v如何接
电压
1140v
电机
90kw 用多少mm铜芯电缆??
答:
电压
1140v
电机
90kw ,它的额定电流约55A,16mm铜芯电缆允许电流为85A ,作为负荷绝对没问题。
1140V
时整定电流按0.63算,
660V
时按1.15算。总的来说整定电流绝对不能大于电机额定电流。经验值小截面的铜电缆安全截流量为4-6A/mm2长线取小值,反之。660V时就不能用16的线,最好用35的 ...
1140
/
660V的电机
三角形接法时输入660V电压烧坏的内部是
怎么
样子_百度知 ...
答:
烧坏是神样子?摇表对地电阻、绕组之间电阻<0.5MΩ,绕组线圈电阻不平衡或减小,线圈烧黑等等。
...型号大风机的
电机
电压是
如何
划分的?380?
660
?
1140
?6000?10000?_百度...
答:
矿用风机一般是380或者660 如果风机380v角接可以改成
660v
星接,如果是380v星接则不能改成660v否则会烧坏
电机
。
额定电压
660v
/
1140v
,接法为三角/星型接法的电机能否改成380
v电机
使用...
答:
不能改
22kw
电机660
/
1140v
用380v电试电电流多少?
答:
要计算22kW
电机
在380V电源下的试电电流,需要先知道电机的额定电压和额定电流,然后根据欧姆定律计算电流大小。根据题目中的信息,电机的额定电压为
660V
或
1140V
,而试电时使用的电压为380V。由于电机的功率不变,可以假设在380V电源下电机的额定功率仍为22kW。因此,我们可以通过下列公式计算电机的额定电流...
现有380伏发
电机
需要
1140
伏的电压
怎么
能实现呢?
答:
采用发
电机
-变压器单元接线,升压得到你需要的交流电压
660v和1140v电机
1千瓦多少安
答:
660v
下,1千瓦
电机
的电流大约是1.1安培。在
1140v
下,1千瓦电机的电流大约是0.64安培。这里用到了功率、电压和功率因数之间的关系式,即电流等于功率除以电压乘以功率因数(电流 = 功率 / (根号3 × 电压 × 功率因数))。
电动机
380/
660v
改660/
1140v
的计算?
答:
原380v/
660v电机
匝数乘以1.732即改为适应
660V
/
1140v
电压的匝数,原线径截面平方除1.732即改为适应660V/1140v线径截面平方
一台潜水泵
电机
,原电压
660
/
1140V
,
怎么
计算成380/660的电压?
答:
660
是380的根号3倍。
1140
是660的根号3倍。
660V电机
重绕线圈改为
1140V怎么
计算可以帮忙列式说明一下吗?
答:
电压增大约1.732倍,线圈匝数也随着增大约1.732倍,线截面(S)为原来的:S/1.732倍。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜