88问答网
所有问题
当前搜索:
电接点压力表24v怎么接
380v与220v
电接点压力表
有啥区别
答:
380v与220v
电接点压力表
的区别就是动作线圈的额定电压不同,380v电接点压力表动作线圈的额定电压是380V,只能接380V电压,接入220V不动作。220v电接点压力表动作线圈的额定电压是220V,只能接220V电压,接入380V会烧线圈。线圈的额定电压是380V的,导线的截面积要小些,线圈的圈数要多些,通过动作电流...
数显
压力表
和PLC之间连的是什么?它需要
24V
电源又像开关是的 数显压力...
答:
压力
数显表是将力转换为模拟量电信号输入到PLC,PLC将输入的模拟量信号转换为数字量在电脑上显示现场实际压力操作工根据这个压力进行控制。电源有
24V
DC有直接上电池的。零点调整或是电位器调或是按键设置,看说明书
一个
压力表
过安全栅接到PLC,(西门子S7 400)。现在测量电压信号
24V
毫安...
答:
找一路正常的信号源与坏的回路对调(不更换隔离栅),如果信号还是异常,说明现场
压力
测点仪器有问题,或者线路有问题,如果信号正常,说明隔离栅,或者PLC模块
接点
问题,更换隔离栅,更换后还不行,查看PLC模块的问题.做完以上工作再看看软件写入的时候程序是否有问题,比如硬件组态,地址上问题,上下16附置还有所用...
需
接24v
的电源的电子式
电接点压力表
型号
答:
你好很高兴回答你的问题上海彤伟仪表告诉你答案希望被采纳 、不锈钢压力表表盘100mm的 数字
电接点压力表
压力变送器只接两根电源线DC24ⅴ这24Ⅴ是从
压力表
里来的还是单独用开关...
答:
压力
变送器只接两根电源线DC24ⅴ,这两根线具备给压力变送器提供电源和信号传输作用,电压是从模拟量输入模块,或安全栅那里来的。
智能型
压力
变送器常见的问题和解决方法
答:
2、如果参照
压力表
的精度低,则需另换精度较高的压力表。3、压力指示仪表的量程必须与压力变送器的量程一致。4、压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再...
精密数字
压力表
使用
答:
精密数字
压力表
在适宜的工作环境中表现出色,其工作温度需保持在0℃至50℃之间,相对湿度需低于95%。压力表采用充电电池或外接适配器供电,充满电后可连续工作长达十天。压力范围广泛,从-100kPa到250MPa,用户可根据需求定制。提供了多种精度等级,包括±0.4%F.S至±0.02%F.S,确保了高精度测量。...
求ABB变频器ACS510恒压供水变频器参数。急!!!
答:
ABB变频器恒压供水调试说明:http://www.con-star.com/support/support88.html
电接点压力表
为何要
24v
电源
答:
压力表
'的
电接点
面积小工作频繁,经常有电火花烧蚀使接点接触不好,造成设备仃止工作影响生产,电火花大小决定了压力表的使用寿命。为延长仪表使用年限,尽量使用小型
24v
以下继电器。
电接点压力表
烧坏???
答:
电接点压力表
烧坏的原因;电压对不对,尽量使用在低压
24V
.频繁动作 接点所带的负载不合适,电流过大。