一个压力表过安全栅接到PLC,(西门子S7 400)。现在测量电压信号24V毫安信号4毫安!可是电脑上一直显示最大值(400kp)拆掉压力变送器线也是一直显示最大值,不变!刚开始一切正常,后来就是碰到下雨下雪天开始显示最大值。现在成了一直显示最大不变了
试过的,对调后还是显示最大值,现在把把那个显示最大的拆了直接外接到仪表上显示正常,怀疑是PLC内部或者哪儿有问题呢,程序这些应该不会出错吧,因为以前还好好的,也没人动过程序
你的显示器是接到电柜隔离栅电缆线上路还是下路,确保从现场到电柜隔离栅这段电缆没有出现短路现象;再不行的话,有备用的PLC模拟量的模块端子没,建议换一路PLC模拟量口子,软件把地址改了输入试试
追问没有短路现象
追答只能换PLC模块端口了,同时重新更换程序的地址.
本回答被网友采纳不管用
追答去plc的线拆掉,看看信号,确认plc输入没坏,检查隔离栅到plc的线路,可以放临时线看看。
本回答被提问者采纳