88问答网
所有问题
当前搜索:
电压高了变压器档位怎么调
如何
理解
变压器
有载调压的调压范围:±3*2.5%
答:
电力
变压器
通常都有调压开关,分三个档为:即10500V、10000V 9500V。一般变压器出厂时,调压开关都在10000V
档位
上,如果输入
电压
低于10000V时,则输出电压也达不到要求,这就需要把调压开关调到9500V档位。在操作调压开关前,必须先把变压器的输入和输出端与系统线路断开后方可进行操作。这就叫无载...
工厂
变压器怎样调整电压
答:
你好:——★1、工厂常用的
变压器
,额定
电压
一般都是10KV/0.4KV(10000V变400V),为了适应输入电压的波动,变压器的一次侧设计了 “分接头” ,可以进行
调整
的,调整的幅度是500V,即:9000V、9500V、10000V、10500V、11000V共计五档。——★2、可以根据工厂当地的电压,进行适当调整。需要注意的是...
有关主变有载调压分接头
档位调整
的问题?附图请看谢谢!
答:
变压器
的分接开关都是在高压侧的,所谓
调高
一档,实际是高压侧适应更高一级的
电压
,内部实际是增加了高压侧的线圈匝数,那么根据电压比等于匝数比,实际输出电压就是变低了,你说的两个问题都是这个道理。
电力
变压器
哪一挡
电压
最高?
答:
Ⅰ档最大。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边
电压偏高
时,应由Ⅱ
档调
至Ⅰ档。
电力
变压器
哪个
档位电压
最大?
答:
Ⅰ档最大。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边
电压偏高
时,应由Ⅱ
档调
至Ⅰ档。
变压器怎么样调
低
电压
答:
调低电压通常可以通过两个方法,一是增加一次侧线圈匝数,二是减少二次侧线圈匝数。你的
变压器
不知道是
调节
一次侧还是二次侧的,如果调节的是一次侧的,要将一次侧进线接到更
高电压
的
档位
,如果是二次侧调节,要将二次侧出线接到更低的电压输出档位。具体低多少可以按照比例计算后,再接到相应的档...
110KV有载调压
变压器档位调整
其
电压如何
变化
答:
关于9a/9b/9c这三个
档位
是什么意思需要题主去查看一下这款开关的使用手册,毕竟每个厂家的开关标记可能不同,但原理都是大同小异。调压开关的作用在于当网侧
电压
波动时,可以通过调压开关
调整变压器
变比,从而保证输出电压的稳定。举例来说,假设网侧电压从110kV波动变成了110x10%kV,这个时候只需要将...
干式
变压器
低压测
电压偏高
时,为什么要调至高
档位
答:
哪个
变压器
都是这样啊,输出(低压侧)
电压偏高
,表示输入的高压电压偏高,当然要把高压线圈调到
高电压档位
以适应高电压输入状态,增大变压比。例如10kV的变压器,原来是10000V:400V,现在调到10500V:400V,就可以降低输出电压。
变压器档位
与
电压
有什么关系
答:
4kv,一次
电压
9.5kv时往低一挡
位调
二次还是0.4kv不变,当一次系统电压10.5kv时往高一挡位调二次还是0.4kv,因此它们的关系是挡位往低调二次电压上升,反之降低。3挡调压开关1=10.5 2=10 3=9.5kv 5挡调压开关1=10.5 2=10.25 3=10 4=9.75 5=9.5kv ...
电力
变压器
几个
档位
,哪个档位的变比最大?
答:
Ⅰ档最大。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边
电压偏高
时,应由Ⅱ
档调
至Ⅰ档。