88问答网
所有问题
当前搜索:
电压偏高如何调整变压器档位
变压器电压过高如何
处理
答:
若是因为一次
电压过高
引起的, 可以
调节
分接开关。
变压器
的铭牌上有各个
档位
对应的电压值, 以最接近的那一档为好。
变压器怎么调
压
答:
电力
变压器
通常都有调压开关,分三个档为:即10500V、10000V9500V。一般变压器出厂时,调压开关都在10000V
档位
上,如果输入
电压
低于10000V时则输出电压也达不到要求,这就需要把调压开关调到9500V档位。在操作调压开关前,必须先把变压器的输入和输出端与系统线路断开后方可进行操作。这就叫无载调压...
变压器怎么调节档位
答:
一、
变压器怎么调节档位
变压器在调节档位的时候,首先需要先停电,这也是为了人生的安全,断开配电之后,它的低压侧就会发生负荷,这时候我们可以直接通过绝缘板拉开熔断器,做好安全保护的措施。找到分接开关的保护盖,想办法将其拧开,然后再调整到空挡的位置。再根据输出的
电压
高低值调节档位,要调节分...
设备
变压器电压过高
,
如何调
?
答:
变压器
分接开关一般在高压侧,以降压变压器为例,比如说你的分接开关是±5%,
电压高
了往+5%调,这样实际变比变大,二次电压就低了。变压器都有调压开关。
调整档
的位置就可以改变输出电压了。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要...
500KVA的干式
变压器
有五个
电压档
,我现在是在3档输出电压为420V,我现在...
答:
10500/10250/10000/9750/9500是指得一次线电压,如果你输出电压是420V你觉得高了那么应该调到10250
档
,10250档得意思就是10250变400,同理10000档得意思是10000变400。所以
电压高
了应调到二档也就是10250/400。车辆的种类虽然多,构造却大同小异。这应该说是标准化的功劳,也是大型生产流水线的需要。随着...
发电机
电压
升高
如何调整
主变
档位
答:
(1)移去AVR输入端1和2短接线,外接一个1K欧姆的电位器
调节电压
。 (2)部分型号的AVR,用户可以参考说明书对AVR的A、B、C、D端口根据电球功率的大小进行稳定性连接 (3)总的来说,市面上所有AVR恢复至97%的额定电压都需要300毫秒的时间,另外电压的下降与过调都取决于负载电流的大小和功率因数...
变压器怎样
分
档位
答:
Ⅰ档最大。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边
电压偏高
时,应由Ⅱ
档调
至Ⅰ档。
电力
变压器档位调节
一档和三档 哪个档位是最高档?
答:
以10kV三相无载调压
变压器
为例,变压器Ⅰ
档
为10.5/0.4kV,Ⅱ档为10/0.4kV,Ⅲ档为9.5/0.4kV。所以,Ⅰ档变比最大,Ⅲ档变比最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档时副边电压偏低,应调至Ⅲ档。当运行时副边
电压偏高
,应调至1档。这就是所谓的 高往高调,低往...
低压
变压器
过压怎
调电压
答:
你旋开盖,将里面的分接开关调至另一档(高往高调,低往低调).如果是干式
变压器
,在其高压侧有三个分接开关,同样是往上调至另一档(高往高调,低往低调).高往高调,低往低调的意思是:低压侧
电压偏高
,则分接开关往高一电压
档位调整
;低压侧电压偏低,则分接开关往低一电压档位调整.
变压器调节
答:
变压器档位
从2档调到1档,就是向上调,变压器的变比会加大。相反,变压器档位从2调到3档,就是向下调,变压器的变比会减小。如果变压器输出
电压
过低,应该从2档调到3档,减小变压器变比以提高输出电压。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜