88问答网
所有问题
当前搜索:
电力电缆有一相绝缘电阻较低
电缆的绝缘电阻
是多少
答:
为了获得准确的
绝缘电阻
值,需要使用专门的绝缘电阻测试仪器(如兆欧表)按照相应的标准进行测量。测量时应考虑环境温度、湿度等因素,因为这些因素会影响绝缘电阻的读数。此外,
电缆的
新旧程度、敷设方式以及是否有损伤等也会对绝缘电阻产生影响。在实际应用中,电缆制造商会提供推荐的绝缘电阻测试值,而
电力
...
电缆
两线之间阻值多少合格?
答:
电缆
相间的绝缘值参考对地绝缘值,低压380V电缆两相之间
绝缘电阻
大于0.5MΩ合格,10KV电缆相间绝缘电阻大于10MΩ才合格
电线
览
的绝缘
值的标准值是多少
答:
DL/T 596—1996《
电力
设备预防性试验规程》电缆
绝缘电阻
一栏,简单到只有“自行规定”4个字。: c* z8 q) n# j: T7 [3 v' F) U/ V 到目前为止“综合比较”,即与历史数据比较,与同类型
电缆比较
,与本条
电缆的
不同
相比较
,还是现场电气试验人员常用
的一
个行之有效的方法。1 K# N2 }(...
电力电缆绝缘电阻
多大正常
答:
一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻.MΩ/KM;Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ;L-电缆长度,Km;Kt-温度系数,20℃时系数为
1
.0。良好(合格)的
电力电缆的绝缘电阻
通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘...
低压
电力
缆最
低绝缘
阻值应达到多少?
答:
国家交接试验规程对0.6/1kV
电缆的绝缘电阻
值的多少没有明确规定。广西的规定是:橡塑
绝缘电缆
(目前常用的电缆一般都是橡塑的了)交接试验时的绝缘电阻值一般大于1000兆欧。你可以参考看下。但是对于已使用后的绝缘电阻不需要达到这么高。我在现场测试的
电缆有
些仅仅几百兆欧也没事的。
电力电缆绝缘电阻
值是那个规范有明确规定?
答:
电力电缆绝缘电阻值的规范主要由国家或地区的电力行业标准组织制定。不同国家或地区可能有不同的规范和标准。以下是一些常见
的电力电缆绝缘电阻
值规范:
1
. 国际电工委员会(International Electrotechnical Commission,简称IEC):IEC发布了一系列与电力电缆相关的标准,包括
绝缘电阻的
测试方法和要求。其中,IEC ...
10kv
电缆绝缘电阻
值,相间和对地要多少才符合要求
答:
一般摇测绝缘时 要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于
1
.3,这样来判断绝缘合格不合格。三相之间绝缘电阻值应
比较
一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接
电缆
和二次回路
的绝缘电阻
一般不应低于1MΩ;...
电力电缆的绝缘电阻
怎样表示的?
答:
良好(合格)的
电力电缆的绝缘电阻
通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压
1
~3KV时应不小于50MΩ。特高压电缆 1.8kV及以下为低压电缆;3.6KV~35KV为中压电缆;35KV~110KV为高压电缆;110~220...
电缆绝缘
问题
答:
你的如果是1000V以下电缆
绝缘电阻
是合格的,1000V以下电缆它的绝缘不低于
1
兆欧就是合格的。如果你的是1000V以上的高压电缆。2.5兆欧的绝缘电阻是不合格的。你摇
电缆绝缘
的时候,开始有个瞬间充电的现象,摇表指针瞬间往上冲,随着时间的增大,指针逐步返回到某个值后才趋于稳定。这是
电缆的
充放电特性...
电缆绝缘电阻
值是多少为标准?
答:
额定电压1KV,即电压
电力电缆
,一般不小于40MΩ,额定电压6KV,一般不小于60MΩ。运行中电缆
绝缘电阻
自行规定,要求历次试验测得的数据变化不大,例如与历史数据相比,本次测得的绝缘电阻值(换算到同一温度),不低于原来数值
的1
/3。此外一般要求
电缆的
相间绝缘电阻不平衡系数不大于2~2.5。否则需要查...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
绝缘电阻
电力电缆有一相绝缘电阻较低
电力电缆有一相绝缘电阻较低