88问答网
所有问题
当前搜索:
电力变压器调档怎样调
油侵式
变压器怎么调档
和调档要停电吗
答:
10kv油变均为无载调压开关,通常是3或5挡,出厂时密认中挡,
调整
电压必须停电进行,调整挡位以满足低压,电压高时往小的(高)调,电压低时往数字大的(低)调。
不同容量并联
变压器怎样调档
答:
容量比不超过3倍,短路电压一致,短路电流一致,才可以并联,你能调的就是把输出电压调到一致后再并,但其他两个条件要同时满足才行
杆式
变压器调档
答:
首先要看你的
变压器
是什么型号的,
调档
的范围是多大,末端用户的电压低一是低压线路太长,第二是负荷过大导致电压下降太多,建议还要了解连接的负荷情况,否则
调整
了效果也不见得很明显;还有要看你的用电设备对电压变化,尤其是变高了能不能满足安全要求。
动力
变压器
有五个电压档位,请问在电压太高时,自己能否换挡?有无要求...
答:
1、要求操作者要有高压入网证。2、停电…验电 3、确定无电后挂接地线 4、放电…5、
调档
6、测档位是否一致 这是要求及步骤。实际上最好让
电力
部门帮助调。不但危险且万一档位没调好(一般单位没测电阻仪器的)把
变压器
干了就不合算了
两台
变压器
并列运行
怎样调档
?
答:
不可以,阻抗不平恒带来的循环电流足以烧毁你的二次线和线圈。。如果你的是有载调压
变压器
那么必须用并联调压控制器,及一个控制器调两个开关。如果是无励磁变压器那么就要断电调在相同的档位。
电力变压器
档位
调节
一档和三档 哪个档位是最高档?
答:
以10kV三相无载调压
变压器
为例,变压器Ⅰ档为10.5/0.4kV,Ⅱ档为10/0.4kV,Ⅲ档为9.5/0.4kV。所以,Ⅰ档变比最大,Ⅲ档变比最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档时副边电压偏低,应调至Ⅲ档。当运行时副边电压偏高,应调至1档。这就是所谓的 高往高调,低往...
630
电力变压器如何调
电压高一些
答:
变压器
上面有
调档
开关,,断掉电源。调一档电压就高了。不明白了可以给我打电话。我资料
电力变压器
档位
调节
一档和三档 哪个档位是最高档
答:
Ⅰ档最大。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ
档调
至Ⅰ档。
变压器调档
问题
答:
先纠正你说的一个不合适的地方吧,±2×2.5%一般为无励磁调压的分接范围,有载调压中,±8×1.25%可能更常见。我没看明白你的疑问是什么,是不是漏打了字了,没有表达清楚啊。我简单说一下调压的原理吧。
变压器调
压,其实调的是二次侧的电压,因为一次侧作为线路终端,没有调压的必要。就...
有载调压
变压器
可以连续
调档
吗
答:
有载调压
变压器
可以连续
调档
。实验中所用的调压器,一般是自耦变压器式的接触式调压器。它能在0~250V范围内连续
调节
输出电压。在硅钢片卷制成的环形铁芯上,用高强度漆包线绕制的线圈兼作初级和次级线圈。线圈的一端连接接线柱1、4,它是输入、输出的公共端。在整个线圈匝数的11/25和22/25处有...