公司要我们去调一台ABB的
变频器
,说是恒压供水的,只用了一个
远传压力表
,请问各位大师这个参数改怎么去调啊?看过说明书了,但是没看多懂,哪位大师帮帮忙啊,跟说说,不尽感激直接选... 公司要我们去调一台ABB的变频器,说是恒压供水的,只用了一个远传压力表,请问各位大师这个参数改怎么去调啊?看过说明书了,...
远传压力表
可以接在
变频器
的电流模拟量输入信号端吗?
答:
这个你的看你的
远传压力表
的信号类型啊,如果是电压型的,那么,就只能接在电压模拟量端子上,如果是电流型的,就必须接在电流模拟量的端子上。当然了,也有这种情况,部分
变频器
的品牌是实现电流模拟量和电压模拟量的相互切换的,一般是通过短接片来实现的。
变频器
靠
远传压力表
控制 是属于本地控制还是远程控制呢
答:
大多数
变频器
可
设置
某个开关量输入端子为“远控/就地”控制端子,在这个端子上接上“远控/就地”转换开关电路,就可以实现信号识别。一般用来识别“启、停、反转”等开关量信号。模拟量的输入信号来源由变频器参数设置,使用中一般不可以切换。
远传压力表
适用于测量对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和...
远传压力表
可以接在
变频器
上显示压力不符合是什么原因?
怎么
解 ...
答:
根据你说的情况一般来说是
远传压力表
坏了。不知道你的远传的是电流还是电阻信号,如果是电流型的你可以调节
远传表
上的微调电阻(常说的调零与调满电阻),使表指示的压力和
变频器
上显示压力一致;如果是电阻型的只能打开表盖调节划线电阻的起势电阻,使表指示的压力和变频器上显示压力一致,最好是在...
变频器
能不能根据管道的
压力
自动调速?
答:
肯定是可以的,这是
变频器
的基本功能之一,
用远传压力表
或压力传感器,把管道压力变成0~10V的电压信号或4~20mA的电流信号,接到变频器对应的控制端子,利用变频器的PID功能,就可以实现恒压控制了。一、工作原理 管网压力 <
设定压力
, 变频器频率增加,水泵转速加快,供水量加大,管网水压上升。管网压力...
变频器
恒压供水 通过0到10v
远传压力表
要求2公斤启动 2.5公斤停止
设置
...
答:
你好。首先你用的变频器是什么牌子的。恒压供水是工厂还是小区用的呢。0.2mpa启动那要低于0.2呢?你的意思是最大水压为0.25mpa就好了。低于这个水压变频器会自动调节。恒压
用变频器
的话变频器是一直运行的。
变频器远传表
安装位置
答:
根据提问,将远处压力表安装至管道内。是
用远传压力表
来控制
变频器
,以达到控制电机转速的目的。1、首先,压力表装于待测部位,此压力表需要具有输出,将压力信号变送为0-10V或者0-20mA或者4-20mA电信号的功能,否则无法供变频器采集,如果无输出,建议重新购买压力变送器,如,丹佛斯的压力变送器就...
远传压力表
信号线是不是接在
变频器
0~10V或0/4~20mA模拟量输入端子都可...
答:
不是的,这要看
远传压力表
了,远传压力表一般是0~10V的,这个只能接0~10V的那个端子,这个不是可以乱接的。远传压力表需要接
变频器
的三个控制端子,一个是电源,通常是10V,一个公共地(一般是GND/COM等),最后一个,就是信号端子了,0~10V。
如何
选择
变频器
的
远传压力表
??
答:
一般
远传压力表
阻值为标准400欧姆,你如果测试的话就无所谓了,因为你是使用电流信号反馈,所以需要选择阻值差不多大的,单圈多圈没关系。