额定电流
为6A,那么
热继电器
的整定电流应该设置成多少啊?_百度知 ...
答:
一般
热继电器
整定电流整定在电机
额定电流
的0.9-1.01倍才可以保护电机,根本就不是1.2-1.5倍,这个你要信我的,我是专门做保护定值的。
55KW电机
热继电器电流
调多大,明天设备就开了,急急急
答:
在调整
热继电器电流
时,需要考虑多个因素,包括当地的配电系统质量、环境温度以及电动机的满载情况。如果配电系统稳定(电压波动小),环境温度适宜(不是特别炎热),且电动机的工作负载较轻,则可以将电流设置得稍低一些。相反,如果配电系统不稳定(电压经常低于
额定
值),环境温度高(经常超过30度),或者...
已知功率30kw求
热继电器
设置多少怎么计算
答:
这是因为在电动机启动或运行过程中,可能会因为各种原因(如过载、堵转等)导致
电流
超过
额定
值,为了保护电动机不被烧坏,我们需要一个设备能够在电流超过额定值时切断电源。
热继电器
就是这样一个设备,它的工作原理是根据电流通过热元件时产生的热量来切断电源,因此其整定电流一般会设定在略高于电动机额定...
问一下,
热继电器
的
额定电流
理论上是负载额定电流的0.95倍,但为什么现 ...
答:
过载越多,动作时间越短,如果实际电流等于
热继电器
的整定值,热继电器应该不动作。在现场必须多次试验、调整才能得到较可靠的保护。方法是:先将热继电器的
额定电流
调到比电动机的额定电流略小,比如调小到0.4,运行时如果发现其经常动作,再逐渐调大热继电器的额定值,直至满足运行要求为止。
7.5千瓦2级的电机,
热继电器
要多少安培的
答:
若仍接在定子相线中,如在电动机起动前已发生一相断线时,流过
热继电器
的电流为4.5~6倍的电动机
额定电流
,足以使热继电器动作;如电动机运行中且在满载情况下发生一相断线时,此时电流最大的一相绕组中的电流达到2.4~2.5倍的相电流,而流过热继电器的线电流也达2倍额定电流,...
热继电器
的
电流
整定值如何选择?
答:
它描述的是在一定的电流条件下
热继电器
的动作时间和电流的平方成反比。当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的
额定电流
来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
电动机
热继电器
的选择为电动机
额定电流
的几倍
答:
电动机的额定功率为7.5 kW,根据公式 P = UIcosφ,其中 U 为额定电压,cosφ 为功率因数,可计算出电动机的
额定电流
。对于三相电动机,I = P / (3 * U * cosφ),代入数据得 I = 7500 / (3 * 380 * 0.85) ≈ 13.4A。因此,
热继电器
的整定值应为电动机额定电流的1.2倍,即 ...
热继电器
整定350千瓦电动机
额定电流
是多少
答:
热继电器
的整定电流是指它的动作电流,也就是说按被保护的电机的
额定电流
的0.95~1.05倍之间调节,若电机超负荷运行,而超过它的整定电流,热继电器会在大约3~5秒钟动作从而保护电机。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就...
热继电器
整定
电流
怎么调整!
答:
回答:
热继电器
整定电流调整到电动机
额定电流
的1-1.15倍。 热继电器的热元件具有热惯性,在过载电流的作用下,热继电器触点的动作需要一段时间。这就是热继电器的保护特性。因此,电动机运行中允许合理过载。 基于保护特性,热元件的整定电流通常整定到与电动机的额定电流相等。但如电动机拖动的是冲击性负载,...
设三相异步电动机的
额定电流
为10A,
热继电
的额定电流为多少
答:
热继电器
最大电流要15A或者以上的 根据热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的
额定电流
,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整,也就是10A电流是热继电器的可调节电流的中间值 如上图的白色部分