答:
两个原因:1超负荷了
100A
顶不住。2线路有老化褡裢的地方短路跳闸。家里老是跳闸,只总闸跳,分闸不跳,这是怎么回事如果某个插座或线路发生短路是不是一开电就跳闸。只跳左边那个总
开关
吗?跳闸的时候空开外壳热不热?那个空开上面写的是C多少?你的总开关不带
漏电
保护功能,所以应该可以排除对地...
三相四线制
漏电开关100A
最大过多少瓦
答:
如果用三相四线去配220V用电每相
100A
即100A乘以220V等于22000W3相就有66000w,但是国产的空气
开关
如正泰,德力西,可能就只能用一半才安全,江苏常熟开关厂的大概用8成,像ABB,施奈德,国际品牌的大概可以用9成
100a
三相四线
漏电开关
上面的30-50-100-100是什么意思
答:
,这说明
漏电保护器
是漏电电流可调型的。30、50、
100
是指漏电动作电流,用MA表示。可以根据实际需要,调速漏电保护器的灵敏度。
...有一台380V7.5KW的电动机用100A的空开
100A的漏电
断路器可以吗?_百 ...
答:
不可以,
100A
太大了,浪费不说,还起不了保护作用。应选20~25A的就可以了。在同一位置可以只安装
漏电开关
,不再安装其它空开了。先计算电机的电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=7500/380/1.732/0.85≈13.4A 断路器选择:断路器的额定电流应大于线路计算电流的1.1~1.5倍,In=1.2Ijs=1.2×13.4...
三相四线
100A漏电
断路器能承受多少普通单相空调
答:
漏电断路器最少要按1.5倍额定电流配置,三相四线
100A漏电
断路器安全承受电流是66A,按一个千瓦两安培计算,100A漏电断路器能承受33千瓦用电负荷。所以:一般留30%的降容系数,也就是线路电流一般不超过70A,如果超过的话,建议选择更大额定电流的断路器作为主断路器;同时小型断
漏电
路器在用于空调回路...
...
开关
是指每相电流通电能力100A,还是指三相电流加起来
100A的
...
答:
当然是每相
100A
了。所有三相设备的电流都是指的一相的值, 只有容量和功率是指的三相的和。
正泰
100a的
可调
漏电开关
上的30,50,100,100数字是什么意思
答:
你好,这说明
漏电保护器
是漏电电流可调型的。30、50、
100
是指漏电动作电流,用MA表示。可以根据实际需要,调速漏电保护器的灵敏度。
分空开不跳闸,带
漏电
保护
100A
总空开总是跳闸,什么原因?
答:
可能力以下原因:①.电气箱配置不合理,分支空开容量较大,分支出现短路故障时造成的越级跳闸。②.当各分支负载集中在同时使用时可能出现各支路正常,而支路电流之和造成总闸过负荷跳闸。③.个别支路有漏电故障,电于支路不是
漏电保护器
没有跳间而引发总开关因漏电跳闸。三者之间这种可能最大。
问那位兄弟告诉我
100A的漏电开关
能过多大的电压?
答:
电压多大没关系,但是电流不能超过
100a
380v 9kw的电器
漏电开关
用
100a的漏电
是什么情况
答:
380V 1KW=2A 9KWX2=18A 18AX1.5=27A 选择32A漏保。
100A
漏保过大。