88问答网
所有问题
当前搜索:
消防电机和消防水泵
消防电动机泵
额定压力0.8和0.85MPa 有区别吗?
答:
0.8就是最大使用压力0.8Mpa.就是8公斤压力就是上限的意思。最好不要经常超过此压力。
消防水泵
的选择和应用应符合下列规定:1 .消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;2.消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求;3.当采用
电动机
驱动的...
如何识别
消防泵
型号
答:
XB--表示
消防泵
组;D--表示
电机
带动;4.0--表示额定压力为0.4Mpa;40--表示额定流量为40L/S;DL--表示为DL型改型 ;一般只要看到XBD表示的就是消防用
水泵
。消防泵在消防用具当中占领着很重要的位置,然而它并不是仅适用于消防部门,像环保、水处理当中都会使用到消防泵。如果能把消防泵与隔膜...
消防水池
和消防水泵
有什么区别?
答:
第8、6、3条规定:设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔。(这类建筑多为4、5层的多层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱,为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要,这类建筑还应设置消防水泵)。3、并不是所有的建筑都需要设消防水池
和消防水泵
房。
消防水泵
控制柜平时是否自动状态
答:
为什么要设在自动状态 采用临时高压消防给水的室内消火栓系统和闭式自动喷水灭火系统的
消防水泵
控制柜在平时应设在自动启动位置。自动启动状态,可减小火灾发生时因消防水泵的启动问题造成扑救延误和失败。当水压低于预设值时(有人使用消防水源),系统就自动启动补水,手动状态下不会自动补水。什么时候可以设...
消防水泵
调试能否采用发
电机
电源?
答:
可以,但是发
电机
的电源电压需要稳定,电压和频率不能有太大的波动,如果整个系统调试,需要给整个系统都提供电源
消防水泵
接合器的作用和原理?
答:
其安装型式有地上式、地下式、墙壁式。消防水泵接合器就是
和消防水泵
结合使用的产品。消防水泵接合器由闸阀、安全阀、接合 器组成,其作用一是在室内消防水泵发生故障时,消防车从室外
消 火
栓或消防水池取水,通过水栗接合器将水送到室内管道,提供灭 火用水;二是高层民用建筑发生大面积火灾时,...
请问
消防泵的
软起和直起是什么?
答:
软启动是指启动时通过间接的方法达到工频运转,如星三角启动,自耦降压启动,软启动器启动,变频启动,这种启动的方法是对电网的冲击比较小,适用于功率比较大,启动电流大的
电机
。直接启动就是在瞬间使电机达到工频运转,对电网冲击比较大,用于功率小,启动电流小的场合 ...
消火栓泵
和消防水泵
是一回事吗?
答:
消火栓泵
和消防水泵
不是一回事哈。消火栓泵是指给消火栓管道加压的水泵。喷淋泵是指给自动喷淋系统管道加压的水泵。 消防水泵接合器通常与建筑物内的自动喷水灭火系统或消火栓等消防设备的供水系统相连接。当发生火灾时,消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压...
消防水池
和消防水泵
有必要吗?
答:
并不是每个建筑都需要有消防水池
和消防水泵
房的;根据最新《建筑防火规范》符合下列情况的,应设置消防水池和消防水泵房:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量较大或建筑高度较...
消防泵
配电设计中不应忽视的几个问题
答:
设计人员认为,既然是三级负荷,单电源供电就可以满足要求,没有必要执行《建筑设计防火规范》第11.1.5条(消防控制室、
消防水泵
房、防烟与排烟风机房的消防用电设备
及消防
电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置),所以没有设自动切换装置,直接采用单电源单回路供电给消火栓泵。同样类似的一个...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜