88问答网
所有问题
当前搜索:
消防电机和消防水泵
电动机
额定功率不大于20kw单位
消防水泵
机组外轮廓面豫墙面的最小距离...
答:
5.5.2
消防水泵
机组的布置应符合下列规定:1 相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当
电机
容量小于 22kW 时,不宜小于 0.60m;当
电动机
容量不小于 22kW,且不大于 55kW 时,不宜小于 0.8m;当电动机容量大于 55kW 且小于 255kW 时,不宜小于 1.2m;当电动机容量大于 255kW 时,不宜小于 1....
立式
消防泵
如何安装
答:
4倍,以保证液体的自由畅通。6、为了维护和使用方便安全,在立式
消防泵的
进、出口管路上各装有一只调节阀及立式消防泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定范围内运行,确保立式消防泵的正常运行和使用寿命。7、水泵与
电动机
的联轴器中心对准。水泵底座平整。设备紧固件牢固。
消防消防泵
控制柜防护等级怎么定,3C认证控制柜生产
答:
11.0.9:消防水泵控制柜设置在独立的控制室时,其防护等级不应低于IP30;
与消防水泵
设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。消防泵3CF认证是根据国家认证实施规则制定的,目前包括车用消防泵、手抬消防泵、
电动机消防
泵、泡沫消防泵等,由控制柜、动力系统、消防泵组合而成的称之为消防泵组。
联动
消防泵
,现在问一下,现在消防泵在手动(自动)状态下,每天总是起很多...
答:
咳,说句不中听的话,前面几位大侠不知道在什么地方搜索再粘贴就完事了,白白拿走你的分数还不办事。我看到这里真是看不下去了,作为一位干过消控室值班人员的我,告诉你这个真实的本质:
消防泵
不管在什么状态下,只要一启动就说明是水压低了,为了达到预设的水压,系统就自动启动了,等水压到达了预设的...
消防电动机和
非消防电动机的启动选择。
答:
8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。
消防水泵与
动力机械应直接连接。软启动:星三角或自藕式都行
消防水泵
属于电气设备吗
答:
属于,
消防水泵
就是普通的一种
电机
。
喷淋
消防泵
常见故障
答:
消防控制设备应显示水流指示器、压力开关
及消防水泵
的反馈信号。自动喷淋系统常见故障及处理办法 一、喷淋泵 1、现场手动不能启动 原因1:电源及
电机
有问题 检测电源配电柜和电机 原因2:水泵控制柜有问题。检测控制回路和主回路 原因3:水泵有问题 检测水泵是否有卡堵现象 2、联动和远控不能启动 原因1...
每个建筑都需要有消防水池
和消防水泵
房吗?
答:
并不是每个建筑都需要有消防水池
和消防水泵
房的;根据最新《建筑防火规范》符合下列情况的,应设置消防水池和消防水泵房:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量较大或建筑高度较...
消防消防泵
为什么采用压缩式点火型柴油机?
答:
消防水泵
可以采用电源作为动力或者是采用柴油作为动力 ,这个说的就是指的单纯的只有电源作为水泵动力的,参照5.1.1 消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用
电动机
或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双...