答:
潜水泵十大名牌排名:1、上海沈泉泵业 优秀水泵制造商-上海沈泉泵阀制造有限公司是一J专业生产,销售管道泵,排污泵,
消防泵
,化工泵等给排水
设备
的厂家,产品涉及工矿企业、农业、城市供水、石油化工、电站、船舶、冶金、高层建筑、消防供水、工业水处理和纯净水、食品、制药、锅炉、空调循环系统等行业领域。
消防
压力开关直接起
泵
是怎么接线的?求各位解答下,谢谢!
答:
消火栓启泵按钮从接线方式分两种,为消火栓按钮并联接线启动
消防泵
和按钮串联接线启东消防泵 1、消火栓按钮并联启泵方式是最常见的,是将所有的消火栓按钮的常开触点并联连接。并联消火栓按钮启泵的优点:就像并联的灯具一样,其中一个损坏不影响其它按钮的启泵功能。这种接线方式的缺点是
水泵控制
柜必须放置于...
喷淋
消防泵
常见故障
答:
应在开启末端试水装置后5min内自动启动
消防水泵
。消防
控制设备
应显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。自动喷淋系统常见故障及处理办法 一、喷淋泵 1、现场手动不能启动 原因1:电源及电机有问题 检测电源配电柜和电机 原因2:
水泵控制
柜有问题。检测控制回路和主回路 原因3:水泵有问题 检测水泵...
消防泵
房为什么用流量计
答:
这是规定的要求。美国NFPA20对
消防泵
的性能要求是:消防泵的最大流量应为设计值的150%,扬程不小于选定工作点扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%,稳压泵流量为1—2L/S,扬程为消防泵扬程的1.1—1.2倍。同时规定在消防泵出水管上应设测量用流量计,流量计应能测试水泵选定流量...
消防
联动
控制
是怎么样一个原理
答:
1、消火栓 室内消火栓系统是建筑物内最基本的
消防设备
,该系统由消防给水设备和电控部分组成。消防设备通过电气
控制
柜,实现对消火栓系统的如下控制:
消防泵
启、停;显示启泵按钮位及显示消防泵工作、故障状态。2、自动喷淋灭火系统 自动喷淋灭火系统按喷头形式,可分为闭式、开式两种;前者又可分为多种...
喷淋
泵
的启动原理是什么?
答:
也发出信号给主机,这时主机就根据设定的程序启动喷淋泵了。手动启动分控制主机远程启动和泵房现场启动,当发生火情,确认了,但由于压力开关等故障,不能自动启动时,可手动启动。在车库按下消火栓按钮,
消防泵
启动,喷淋泵不会启动,因为消火栓和喷淋是2个系统,管道、启动
控制设备
、泵都是独立设置的。
消防
设施包括哪些
答:
另外
消防
设施还分为自动设施、建筑设施和喷洒系统。1、电系统设施是在发生火灾事故时能自动报警的
设备
。这些设备通过在各处安装探头,然后所有探头接入一台主机。2、建筑消防设施:指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。
固定
消防
炮灭火系统联动
控制
功能验收要求
答:
按设计的联动
控制
单元进行逐个检查。接通电源接通系统电源,使待检联动控制单元的被控
设备
均处于自动状态。自动启动按下对应的联动启动按钮,该单元应能按设计要求自动启动
消防泵
组,打开阀门等相关设备,直至消防炮喷射灭火剂(或水幕保护系统出水)。符合设计要求该单元设备的动作与信号反馈应符合设计要求。 抢首...
谁知道室外
消防
地上水泵结合器安装高度是多少!
答:
分析如下:根据相关标准,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁
消防水泵
接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;...
喷淋
泵
的启动原理是什么?
答:
也发出信号给主机,这时主机就根据设定的程序启动喷淋泵了。手动启动分控制主机远程启动和泵房现场启动,当发生火情,确认了,但由于压力开关等故障,不能自动启动时,可手动启动。在车库按下消火栓按钮,
消防泵
启动,喷淋泵不会启动,因为消火栓和喷淋是2个系统,管道、启动
控制设备
、泵都是独立设置的。