包括哪些,消防用电设备包括哪些知识?
答:
一般包括
消防水泵
、消防电梯、防烟排烟
设备
、火灾自动报警、电气火灾监控系统、自动灭火装置、火灾事故照明、疏散指示标志和电动的防火门、卷帘、阀门及
消防控制
室的各种控制装置等的用电设备。消防系统的配电方式力求简单灵活,便于维护管理,能适廊负荷的变化,并留有必要的发挥余地。消防用电设备的配电按...
联动
消防泵
,现在问一下,现在消防泵在手动(自动)状态下,每天总是起很多...
答:
咳,说句不中听的话,前面几位大侠不知道在什么地方搜索再粘贴就完事了,白白拿走你的分数还不办事。我看到这里真是看不下去了,作为一位干过消控室值班人员的我,告诉你这个真实的本质:
消防泵
不管在什么状态下,只要一启动就说明是水压低了,为了达到预设的水压,系统就自动启动了,等水压到达了预设的...
消防
栓箱内都包括哪些
设备
答:
消防设备
一般包括
消防控制
中心设备、
消防水泵
、消防电梯、防排烟设施、一级火灾 自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等,为 一级负荷,火灾时,必须保证消防设备的用电。一般备有消防水带,消防水枪,消防卷盘,消防栓。(有的消防枪和水带备两盘)。后者就加配...
消防
主
泵
自动启泵是什么原因
答:
3.故障程度与等级:
设备
一般故障 故障处理经过介绍 1.故障信息获得:车站综控值班员通知:
消防泵
启动发出1级报警 2.先期故障预判断及准备内容 先期预判断有4种原因:1.有人按下消防泵启动按钮 2.电控箱元器件故障 3.消防泵按钮故障 4.
控制
回路故障 准备内容:备件、仪表、工具、对讲机、机房钥匙 故障...
热水循环
泵
十大品牌
答:
上海成峰流体
设备
有限公司是专业从事
消防水泵
、电气
控制
柜及配套研发、生产的专业厂家,创建于1998年,总部位于上海松江区。公司参照国家标准建立了完善的生产体系,为市场提供合规合格的
消防泵
系列产品,产品应用于民用住宅、商业地产等建筑工程及领域。10、东方 上海东方泵业(集团)有限公司,水泵知名品牌,...
住房
消防
管道安装规范
答:
4
消防水泵
安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他
设备
之间的间距,并应满足安装、运行和维护管理的要求;5 消防水泵吸水管上的
控制
阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装,其直径不应小于
消防水泵
吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法兰式阀门;6 当消防水泵和消防...
消防
按钮的作用
答:
表明已向
消防控制
室发出了报警信息,火灾报警控制器(俗称报警主机)在确认了
消防水泵
已启动运行后,就向消火栓按钮发出命令信号点亮绿色回答指示灯。消火栓按钮与火灾报警控制器(报警主机)及
泵控制
箱的连接可分为总线制泵方式和多线制直接起泵方式。采用总线制泵方式时,消火栓按钮直接和信号二总线连接。
中国水泵十大名牌
答:
上海成峰流体
设备
有限公司是专业从事
消防水泵
、电气
控制
柜及配套研发、生产的高新技术企业。生产覆盖电动机消防水泵、柴油机
消防泵
、消防稳压给水设备、消防气体顶压给水设备、排污泵、电气控制装置等产品,并广泛应用于民用住宅、商业地产、医院、学校等建筑工程。注
消防用泵
技术。八、凯士比 创立于1871年德国...
消防泵
房为什么用流量计
答:
这是规定的要求。美国NFPA20对
消防泵
的性能要求是:消防泵的最大流量应为设计值的150%,扬程不小于选定工作点扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%,稳压泵流量为1—2L/S,扬程为消防泵扬程的1.1—1.2倍。同时规定在消防泵出水管上应设测量用流量计,流量计应能测试水泵选定流量...
消防泵
、喷淋泵在雨季无故自行起泵,检查却无法发现问题,
答:
消火栓按钮自动
控制
回路受环境因素影响,消火栓按钮控制系统绝缘阻值降低。直接原因产生的因素分析
消防泵
是地铁必备的消防设施,它不同于一般的独立
设备
,其消火栓按钮自动控制系统遍布全站各个角落,分布广线路长,受运行环境因素影响较大,同时存在一定的施工质量问题,敷设管线时各种绝缘处理不规范,再有就是...