88问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵房试水管安装图片
消防泵房
泄压阀怎么调节
答:
顺时针旋转会使得进出扣压力增大,逆时针旋转会使得进出口压力变小。泄压阀设置在
消防
水泵出
水管
上,平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启,以防止给水系统因超压而损坏。泄压阀会自动开启或关闭,一般
安装
于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。
关于几个
消防
水泵问题的探讨?
答:
照此规定,
消防
水泵不应装设过载保护切断装置。这主要是考虑到火灾发生时,应全力保证消防用水的需要,...②根据《自动报警规范》要求,在消防控制室处控制。③在
水泵房
消火栓泵附近控制。这样应正确处理以下两...尽管规范、规章明确要求消防设施、器材应当定期维护保养,但是目前消防水泵都不能做到定期试机运行,天长...
消防泵房
消防稳压泵上电接点压力表有两个,请问两个是一样压力吗?_百度...
答:
不一样。稳压
泵
的启停靠电接点压力表来控制,比如设定低于0.5MPa启动稳压泵,高于0.6MPa停止稳压泵,这个时候就会用到两个表了,一个调到0.5,一个0.6,0.5的接启动,0.6的接停止,这样稳压泵就能保证管网内的水压一直维持在0.5MPa~0.6MPa之间。
消防
电磁阀起什么作用
答:
消防电磁阀作用很多,具体的需要看设置部位的。消防电磁阀设置在喷淋系统末端
试水
的是作为末端试水联动测试用;设置在预作用系统报警阀的是用来联动启动报警阀的,设置在主管道末端或者配
水管
的是用来给系统管道封堵平时管道空气,火灾时候排放管道空气的;设置在
消防泵房
水泵出口管路的是用作消防水泵巡检用的;...
消防
水泵的八个问题的探讨
答:
照此规定,
消防
工程师案例分析真题答案及解析
答:
该建筑消防给由市枝状供
水管
引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5~150m内设有3个市政消火栓,市政供水管道压力位0.25MPa。每个市政消火栓的流量按10L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和
消防泵房
,室内外消防栓系统分别设置消防水池,并用...
装修用不锈钢
水管
还是PPR管好?
答:
8、产品购买方便,形式多样,
安装
施工简单可靠,连接牢固,无渗漏。9、广泛应用于北方寒冷地区的市政给水、管道直饮水、热水输送、中高端建筑给水、采暖
水管
和蒸汽管,以及室外管道、城市
消防
给水、
泵房
等场所。10、不锈钢水管是高档的,但价格不高,选用不锈钢水管的投资不高,但使用寿命长,使其寿命周期成本...
在商场等建筑物里一般设置什么
消防
系统,其工作原理如何
答:
3.2) 饮用净水系统配
水管
设计秒流量计算 3.3) 管道直饮水最高日用量与净水设备产水量计算 4) 给排水软件之管道计算: 4.1) 生活
给水管道
沿程水头损失计算...推而广之,
消防
水箱放在地下
泵房
,也不影响消火栓系统的运行了。水泵的调节用水量30S是怎么来的,难道剩下的九分钟半稳压泵就不管了,全靠屋顶水箱?谢谢。*...
消防
设施检查规定
答:
(1)烟、温感报警系统的测试由
消防
工作归口管理部门负责组织实施,保安部参加,每个烟、温感探头至少每年轮测一次。(2)消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次,检查其是否完整好用。(3)正压送风、防排烟系统每半年检测一次。(4)室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。(5) 其它 消防设备的测试...
储压罐大小在
消防泵
水口应怎样选用
答:
消防泵进水口有气囊怎么办
消防泵房
水泵进出口根据规范要求的是金硕管需要设定控制明杆闸阀、过滤器和橡胶软接头、偏心大小头;出
水管
需要设定橡胶软接头和止回阀、控制闸阀。根据5.1.13 离心式消防水泵吸
水管
、出水管和阀门等 消防泵出水口按装什么样的阀? 没有明确规定,但是
安装
为闸阀好一点,密封...