88问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵房试水管安装图片
...水:下图是
泵房
喷淋泵管线系统图中的水泵
试水管
,请问水泵试水管的作...
答:
水泵
试水管
,无论是消火栓泵还是自喷泵,作用只有一个,就是看泵试运行是否正常,往往试验的时候只是一般情况做个检测,所以无需通过喷头喷水来试验了,在止回阀与控制阀之间加个试水阀就可以了,水从那里出来以后继续回到
消防
水池(如果有消防水池的话);如果是消火栓泵的试水还可以接入试水水龙带 还有个...
地下室里有
消防
水池通过地下室水泵接室外消火栓泵是怎么工作原理,怎么...
答:
消防水泵
吸取地下室消防水池的水,供入消防管网,如分区则经减压阀分区供给,消火栓在消防管网上开头连接即可,消火栓供水管网不少于2处供水,及环网
消防水泵房
流量计正确
安装
法?
答:
3
消防水泵
压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%;4 每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。
酒店
消防
系统有哪些施工图
答:
b) 每个消火栓箱内均配置有
消防
卷盘。c) 根据系统整体控制方式,确定消火栓处是否设置启动按钮。 d) 消火栓增压泵的出口要有
试水管
,口径100毫米,试水管接回到
消 防
水箱。6.3.2.2 自动喷淋系统 a) 酒店室内区域须配置喷淋系统全面保护,包括下列区域:b) 冷冻机房、机械设备房、风机房、
泵房
、桑拿...
消防泵房
泄压阀如何调节设置泄压压力?
答:
首先要顺时针向下压着转几圈,这时如果压力达到但是还没泄压就逆时针松开点,直到达到想要的压力泄压。如果提前泄压的话就在向下压转一点就可以了。泄压阀是由针形阀一、压力表二、主阀三、导阀四及连接管等部件组成。它是水力控制阀的一种。主阀被隔膜分成上、下两部分,隔膜下腔为水流通道,上...
消防水泵房
没有标识怎么分辨进出水?
答:
消防水泵房
它没有标识是有压力表的,在每个防站
安装
有。
消防水管
以前需要维修把消防水泵停掉了,里面没水,现在想重新补水,具 ...
答:
1、如果有消防水箱和屋顶稳压泵的话,先把消防水箱中的水注入消火栓管道中,打开最高点的消火栓栓口进行排气,见到栓口有水流出后,用稳压泵往管道中加压。2、如果只有
消防泵
,就打开最高点的消火栓,然后启动消防泵往管网里加压,等到打开的消火栓栓口见水后,关闭消火栓,再关闭消防泵。
给水排水知识:
消防泵房
的验收应符合哪些要求
答:
1
消防水泵房
的建筑防火要求应符合设计要求和现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关规定;2 消防水泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求;3 消防水泵房的采暖通风、排水和防洪等应符合设计要求;4 消防水泵房的设备进出和维修
安装
空间应满足设备要求;5 消防水泵控制柜的安装位置和防护等级...
消防泵房
消防稳压泵上电接点压力表有两个,请问两个是一样压力吗?_百度...
答:
不一样。稳压
泵
的启停靠电接点压力表来控制,比如设定低于0.5MPa启动稳压泵,高于0.6MPa停止稳压泵,这个时候就会用到两个表了,一个调到0.5,一个0.6,0.5的接启动,0.6的接停止,这样稳压泵就能保证管网内的水压一直维持在0.5MPa~0.6MPa之间。
泵房
泄压阀必须按装吗
答:
因为
试水管
是按一个消火栓水量考虑的,而
消防泵
的额定流量一般要大于一个消火栓水量,试水的时候就会造成低于额定流量运转,这时水泵的扬程会高于设计扬程,为了避免管路系统压力过高,发生爆管的危险,就会要求
安装
持压泄压阀,压力超过设定值会开启持压泄压阀,降低管路系统压力,保证其维持在设计扬程,当...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
消防水泵试水管安装规范
消防水泵试水管图示
消防泵房正规安装图
消防水泵进出水管图解
消防水泵进水口和出水口图
消防泵房泄压管进水口及喷孔
消防水泵房流量计安装图片
消防水泵试水管
消防水泵间整套管路