消防泵房
答:
(3)其他
要求
:1)
消防水泵房
应有与本单位消防队直接联络的通信设备。2)在有安静要求的房间,对其上、下和毗邻的房间内,不得
设置水泵
;如在其他房间设置水泵时,应采用水泵的隔振措施。3)消防水泵的布置、基础和管道隔振、吸水管和集水坑的设计以及泵房排水沟、采暖、起重、通风均应符合
消防规范
规定的...
根据
消防水泵房
的设计
要求
,错误的是( )。
答:
【答案】:B 《建筑设计防火
规范
》(GB 50016—2014)(2018年版)第8.1.6条规定,
消防水泵房
的
设置
应符合下列规定:①单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;②附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;③疏散门应直通室外或...
设备用房(
水泵房
、
消防
室、监控室)验收
规范
有那些
答:
设备用房(
水泵房
、
消防
室、监控室)验收
规范
:1、建筑工程竣工后,建设单位应向公安消防机构提出工程竣工消防验收申请,经验收合格后才能投入使用。2、公安消防机构受理案件后,验收具体经办人应查验资料是否符合
要求
,不合要求的应及时告知申办单位补齐,并在验收前1-2日通知建设单位做好验收前相关准备。...
消防泵房
有哪些设计
要求
答:
建规:独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑中的消防水泵房应按本
规范
第7 条的规定与其它部位隔开。二、
消防水泵房设置
在首层时,其疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。三、附设在建筑物内的消防控制室、固定...
消防水泵房
有防火
要求
吗?
答:
有防火
要求
的,
消防水泵房
应该要符合以下规定:1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。2、附设在建筑物内的消防水泵房,不应
设置
在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位...
取水口30米处会经常有船只停泊是否违反
规范
?
答:
取水口30米处会经常有船只停泊不算违反
规范
。取水口设计规范如下:1、凡是储存室外消防用水的消防水池,不管是否
设置
了室外
消防给水泵
、室外消防管网、室外消火栓等,均须设置取水口(井)。2、储存室外消防用水每格(座)消防水池均须设置取水口(井),且只设一个。3、每个取水口(井)的供水量...
商品楼的楼梯间不装扶手符合
消防
安全标准吗
答:
规范要求
:
消防水泵房设
在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口。消防控制室宜
设置
在建筑物首层靠外墙部位,亦可设置在地下一层,要求直通室外安全出口。个人认为:消防水泵房与控制室首选设置在建筑一层。当受条件所限必须设置在地下一层时,应严格满足规范要求。...
什么样的
房子要设消防
水池?
答:
2、设
消防水泵房
的情况:根据《建筑设计防火
规范
》第8、6、3条规定:
设置
临时高压给水系统的建筑物,应
设消防
水箱或气压水罐、水塔。(这类建筑多为4、5层的多层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱,为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要,这类建筑还应设置消防水泵)。3、并不是所有的...
消防泵房
有哪些设计
要求
?
答:
当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口。 建规:独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑中的消防水泵房应按本
规范
第7 条的规定与其它部位隔开。二、
消防水泵房设置
在首层时,其疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,...
消防
水池
设置
的基本标准是什么啊?
答:
1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
消防水泵房设置
规定如下:《建筑设计防火
规范
》(...
棣栭〉