88问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵房设备介绍
2015新消防法对
消防水泵
的控制要求
答:
1、11.0.1 消防水泵控制柜应设置在
消防水泵房
或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班。2、11.0.2 消防水泵不应设置...
消防泵房
设计要求
答:
三、附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的
设备
室、
消防水泵房
和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其它部位隔开。设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于1.00h 的隔墙和0.50h 的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外,均...
喷淋系统的组成和原理?
答:
而这个压力开关有根信号线和
消防泵
连锁,喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。自动喷淋消防系统可分为单独的管道系统,也可以和消火栓消防合并为一个系统,但不允许与生活给水系统相连接。自动喷淋消防系统由淋水喷头、淋火管网、控制信号阀和水源(供水
设备
)所组成。
消防水泵房
不能设在楼梯下部吗对吗
答:
不对。在建筑物内的
消防水泵房
,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。消防水泵房是担负供应消防用水任务的泵房。
消防水泵房
应设置起重设施,并应符合( )等。
答:
【答案】:A、C、D 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-20145.5.1
消防水泵房
应设置起重设施,并应符合下列规定: (1)消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; (2)消防水泵的重量为0.5t-3t时;宜设置手动起重
设备
; (3)消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。
小区内的
设备
用房有什么作用?
答:
设备
用房这个就多了哦,就我知道的举举例子。1、
消防
控制室:里面放的是消防监控控制终端,说白了就是电柜,显示屏幕等。2、安防控制室:这个一般和消防控制室整合,放在一个房间内。也是现实屏幕等,控制外面的摄像头,门禁系统等。(这个香港电视应该经常见)3、
水泵房
:高层建筑需要加压(给水,消防...
一起学
消防
:
设备
用房平面布置,你需要掌握的知识点
答:
3)不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制
设备
正常工作的房间附近。4)疏散门应直通室外或安全出口。二、总结 2. 设置位置 1)上述设备用房均可设置在首层或地下一层。2)可设置在地下二层的为:常(负)压燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房、
消防水泵房
(室内地面与室外出入口地坪高差不...
水泵房
监管报警是什么意思
答:
水泵房监管报警是
水泵房设备
动作反馈回来的监管火警信号。
消防水泵房
一般都是输入模块,输入输出模块,也就是控制设备动作或者监视设备动作的反馈。只有反馈才是火警,其他的都是设备动作启动信息,有火警的一定是有被控设备动作导致的。水泵房是提供住户生活、消防用水的关健部位,是直接关系到住户生活和生命...
消防水泵
进水管装闸阀的那个地方需要排水设施吗?比方说排水沟.如果需要...
答:
3、经常性检修来水。比如各类水管道井。
消防水泵
进水管装闸阀的那个地方,属于非经常性检修位置。原则上在使用寿命内无需检修,所以一般不专门设置排水设施。但需要保证自然流淌状态下,其水流能够在一个有限的范围内进入其他排水设施,比如地漏、排水沟、集水坑。要避免自然流淌状态下造成其他
设备
或建筑水损...
新建一个
消防水泵房
,要怎样报建?
答:
原单位有
消防水泵房
(97年完工,一直使用)一座,因被当地消防部门要求整改,所以计划在自有土地上重新(非原地)建一座符合现有规范的消防水泵房(约48平方米),并已找设计公司设计... 原单位有消防水泵房(97年完工,一直使用)一座,因被当地消防部门要求整改,所以计划在自有土地上重新(非原地)建一座符合现有规范的消防水泵...
<涓婁竴椤