88问答网
所有问题
当前搜索:
水流开关和水泵接线图
日井
水泵水流开关
故障及原因
答:
水流不够,防止压力过低。日井
水泵开关
故障是
水流开关
检测到水流或者不够而报的故障。主要是为了防止机组进水压力过低、水流量过小,导致机组的氟系统压力过高。
消防泵流量
开关
为什么报警
答:
3、流量开关性能基本要求:动作后延迟30s再启泵;流量不超过系统的设计泄露补水量时,不应动作;消火栓出水后应动作。4、自动喷水系统报警阀的压力开关可取代上述压力
开关和
流量开关启泵。流量开关工作原理:1、水流量开关工作原理当
水流开关
内有水流动,水流量≥1.0L/min时,水流开关内的磁芯受水流推动...
华天成煤改电
水流开关
故障?
答:
处理办法:首先检查电源电压线
接线
是否正确;如果问题还没解决,那可能就是相序板坏了,更换相序板就行。根据经验一般多数是线接反了,相序板硬件出现问题很少见,因为出厂的新机器一般都严格检测。2)
水流开关
故障 故障原因:水流小不能使水流开关闭合,导致无法开机。处理办法:运行过一段时间出现故障,首先...
自吸泵怎样控制
答:
一个
水流开关
就可以了
海尔壁挂炉开机后显示02故障是什么意思?
答:
海尔壁挂炉开机后显示02故障可能的原因:1、
水泵
有空气没有排尽,导致水泵空转;采暖系统分配器未打开或者过滤器堵塞;2、管道内空气没有排尽、
水流开关
故障、压差式机型管道产生的压差不够。解决办法:打开采暖系统分配设备,检查是水泵空气没有排尽还是管道空气没有排尽,排尽后开启即可。
中央空调故障P1,冷却水
水泵水流
量
开关
保护怎样处理
答:
3、如果是冷却水管路水流量报警,建议把冷却塔、水箱/水池同步清洗干净;4、不开中央空调机组,单给
水泵
供电启动,检查
水泵
噪声和运转电流值是否在合理范围内,有无明显的异常,如果噪声有明显异常或者水泵抖动,可以适当调整水泵出口管路上阀门开度;5、检查
水流开关
电气线路有无异常,检查中央空调机组系统...
美的空气能故障E8怎么解决
答:
美的空气能热泵热水器E8代码:循环水流检测故障。美的空气能热泵E8代码故障可能的原因:1、
水流开关接线
不可靠;2、水流开关损坏;3、循环
水泵
未启动;4、主控板故障。故障排除:1、水流开关接线是否可靠,若否则需重新调整。2、若可靠,则查看水流开关是否损坏,若是,则更换水流开关。3、查看循环水泵是否...
壁挂炉E4是什么故障?
答:
二、故障现象
水泵
运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺水故障代码。1、故障原因:a、水泵有空气没有排尽导致水泵空转。b、采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。c、管道内有空气没有排尽。d、
水流开关
故障。e、压差式机型管道产生的压差不够。2、解决方法:a、拧开水泵端面一字口铜...
增压泵
水流开关
有什么作用
答:
单管路内水流动时推动
水流开关
的桨片或活塞位置产生变化,从而推动微动开关或使干簧管节点状态发生改变向
水泵
控制系统发出信号.
自吸泵通电不响什么原固是不是电机坏了?
答:
自吸泵通电不响有以下几种可能:1、(
水流开关
)或压力开关损坏。2、
水泵
叶片被卡使电机无法运转。3、电机运行电容失效。4、电机
接线
盒内接线头氧化松动断路。很开心为你解答,希望对你有所帮助。