地源热泵
水流开关
应装在什么位置
答:
地源热泵水流开关应装在
水泵
出水口到设备出水口的这段管路中。安装位置安装在水泵出水口到设备出水口的这段管路中,不能安装在水泵的吸入口的管路上,这样容易使水泵无法正常吸水,水流开关也无法打开。允许水平〔塑料部分在上)和垂直安装。安装挡板式流量开关时需要注意管道中的水流方向一定要和
水流开关接线
盒...
水流开关
故障怎么排除
答:
出现水流故障说明水循环量不足或者是
水流开关
本身故障。检查水流开关本身的信号
接线
是否有异常;检查水系统水流、包括
水泵
在内的部件工作是否正常。水系统中央空调出现水流开关故障一般是由于水流开关本身故障或者是水泵异常、过滤器异常、阀门异常等导致实际循环的水流量严重不足,主机保护性停机。请检查水泵工作...
消防流量
开关
是控制增压泵还是消防泵
答:
消防流量
开关
是控制消防
水泵
的。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第11.0.4条明确指出,消防水泵应由高位消防水箱出水管上的流量开关等开关信号直接自动启动消防水泵。第11.0.4条 条文说明,流量开关通常设置在高位消防水箱出水管上。由上述规范可知,消防流量开关不是控制增压泵的,而是控制...
消防流量
开关
是控制增压泵还是消防泵
答:
消防流量
开关
是控制消防
水泵
的。控制器,水泵不会自动停止工作...
答:
先把压力
开关
调到最低看看能不能启动,不能启动再一点一点往高调。
在
水泵
上面安
水流开关
好还是用水塔比较好
答:
肯定是在
水泵
上加装
水流开关
(赛盛尔)好,方便简单,经济实用,投入少,占地面积也少;用水塔成本高,相应的水位管理也要投入,比如装浮球液位开关(赛盛尔),占在面积也大,水塔的水质管控也难。
空气源热泵供暖系统
水流开关
故障:水流小不能使水流开关闭合,导致无法...
答:
2、检查管路阀门有没有损坏或者是否打开;3、检查循环泵是否符合机组流量要求;4、新机器调试中
水泵
是否接反了;5、如果都正常就是
水流开关
本身故障需更换,或者直接把水流开在主板上的两条线短接一下,如能启动就是水流开关的问题。检查水流开关本身的信号
接线
是否有异常;检查水系统水流、包括水泵在内的...
家用
水泵
水龙头开着没事,一关上压力上来就跳闸。
答:
增压泵是由一个
水流开关
所控制的,只要你打开水龙头产生水流,增压泵就自动接通电源而运行。由于你的增压泵坏了(短路),每当通电就跳闸是必然的。先检查
接线
处是否出了问题,要是正常,增压泵就要维修或更换了。更换的话,别贪图便宜的产品。
交流接触器,
水泵
,
水流开关
如何实现用户使用水时,水泵启动,怎么
接线
?有...
答:
自动供水系统,可是实现自动供水,
为什么家用增压泵发烫了?
答:
根据你的描述有二种可能:一可能是电器有短路(电线老化等)现象.二可能是有机械故障(电机轴承等).根据分析机械故障的可能性大些.家里自来水用的家用增压泵空打了半个小时忘关了,后来发现烫的要命 家里自来水用的家用增压泵应该选择带
水流开关
的,即,水龙头打开
水泵
运转,水龙头关闭水泵停止工作,这个...