88问答网
所有问题
当前搜索:
水泵压力表安装图片
消防
泵
电接点压力表和稳压泵电接点
压力表安装
在稳压罐上可以吗?_百度...
答:
消防
水泵
不能使用电接点
压力表
控制水泵启停,稳压
泵的
启停可以使用电接点压力表控制,可以
安装
在气压水罐上。
三相电
水泵
自动开关
压力表
怎么接线?
答:
压力变送器要接到模拟量输入模块上面去,电接点
压力表
可以直接接入
水泵
控制回路中。
水泵压力表
可以装在吸入口大小头上面吗
答:
水泵压力表
可以装在吸入口大小头上面,这块表读数显示的是水泵吸入口的压力。
消防
水泵
吸水管上应设置
压力表
或真空表吗?
答:
在实际启动过程中,
水泵
进水管内压力短时间内急剧变化,
压力表
指针会快速朝 0 刻偏转,若在 0 位受限,极易打坏压力表。所以,针对这种运行工况,消防泵吸水管上设置压力表和真空表均不适合,应采用真空压力表(即带有正刻度和负刻度)。此外插一句,《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)...
消防
水泵
的出水管上
安装
的
压力表
有何要求
答:
压力表
和缓冲装置之间应
安装
旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍---2、5倍; 9、消防
水泵
的隔振装置、进水管柔性接头的安装应符合设计要求,并应有产品说明和安装使用说明。 检查数量:全数检查。 检查方法:核实设计图、核对产品的效能检验报告、直观检查。消防水泵出水口压力...
水泵
出水管上
压力表
止回阀的
安装
顺序
答:
4、橡胶伸缩器是为了起减振。当然是
水泵
与管路系统的连接处。5、正常工作时,闸阀是不太操作的,而止回阀是频繁动作的,所以维修概率较大,维修时关闭该泵出水管闸阀就能维修而不影响系统的正常运行。6、
压力表装
在止回阀前,可以防止水锤作用对压力表的冲击和破坏。7、有人提出大口径管,止回阀装在闸阀...
水泵
接上
压力
开关后,频繁起停是怎么回事?
答:
需要注意的是不是每种全自动自吸
泵
都有可以为稳压罐加气的功能,例如普通的家用自吸泵就没有加气孔,如果需要使用可以为气压罐加气的自吸泵建议选用:HM型自来水家用自吸泵 3、由于用户
安装
自吸泵时进出口没有安装止回阀导致停泵之后水迅速返回,出口
压力
下降之后所以低于预设的压力之后全自动自吸泵就会...
自灌式消防
水泵
吸水管上必须
安装
真空
压力表
吗?为何住建检查时要求整改呢...
答:
在实际启动过程中,
水泵
的准确,一般要求沿流动方向距离要满足要前5倍管径后7倍管径。
这个是消防的
压力表
,看这压力正常吗?多少正常,这个压力表显示的压力什...
答:
这个是自动喷淋系统末端试水的
压力表
的,这个是正常的,要求的是不低于0.05mpa即可,显示的是0.15mpa的压力的。超过12kg消防系统报警阀和水流指示器失效,所以是必须不能超过,末端试水在每套报警阀的立管最高的一层,每套一个。1kgf/cm2=0.1MPa,这个压力表单位是MPa,指针指向0.4MPa就是4公斤。