答:
星三角降压启动
定子6根线
接线
方法:1、u2、v2、w2接入封星接触器。2、u1 、v1、w1接入主接触器。3、当主接触器和角形接触器闭合时,U1、W2闭合,V1、U2闭合,W1、V2u闭合。注:u1 、v1、w1 与u2、v2、w2顺序不能接反。接反了造成不能正常启动,或者电动机启动短路。如果电机反转,在主空气...
星三角启动
原理
接线
图
答:
星三角启动原理
接线
图如图:三相异步电动机启动瞬间通常数秒钟,一般也就1∼3秒,瞬间电流是运行时稳态数值的4∼7倍。这样电动机功率如果比较大,则启动电流会严重影响周围负载正常工作,所以我们要使用
星三角降压启动
,降低它的启动电流。因为我们的变压器输送过来的功率是一定的,马达启动电流大...
不会
星三角降压启动接线
图
答:
星三角降压启动
,就是以改变电动机绕组接法,来达到降压启动的目的。启动时,由主接触器电源给三角形接法的电动机的三个首端,由星点接触器将三角形接法的电动机的三个尾端闭合。绕组就变成了星形接法,启动完成后,星点接触器断开运转接触器将电源给电动机的三个尾端。绕组就变成了三角形接法。电...
星三角启动
原理
接线
图
答:
星三角降压启动
注意事项 只适合于电动机正常运行为三角形连接,我们会经常看到马达铭牌上面有些写着(∆)220、(Y)380,会有人质疑是不是铭牌标错了,其实这样写的目的是说这个马达线圈只能承受220v的相电压。这种电机不能用于星三角降压启动。
接线
前要记得将马达原来的短接片拆掉,有些人粗心...
星三角降压启动
两个电缆到电机
怎么
接
答:
星三角降压启动
两个电缆到电机这样接:1,先将电机
接线
盒打开。2,拆除电机接线端子上的连接片,用摇表测试电机性能是否良好?3,按图纸和电机接线端子上的编号,将两根电缆的六根线,一一对应连接牢固即可。4,必须按规定接好接地线。请注意:六根线的号,必须一一对应,切不可有丁点差错。
15KW电机的
星三角启动
的电路
怎么
接
答:
此时,由于与启动按钮SB2并联的辅助触头KM1闭合,形成自保,松开启动按钮后,KM1、KM2继续保持通电—电动机保持星形接法运转。同时,KT的延时开始。
星三角
启动是通过改变电机绕组的接法,实现
降压启动
的。启动时,由主接触器将电源给电机绕组的三个首端,由星点接触器将电机绕组的三个尾端闭合。绕组就...
15千瓦的水泵要求用
星三角启动
,可是配电箱出来6根线水泵只有3根没有办...
答:
要实现
星三角降压启动
必须要6根引线,需要把电机的定子取出后重新焊接,原理附图 启动时KM1闭合,KM3闭合,KM2断开时是星接法,电流小 运转时KM1闭合,KM2闭合时,KM3断开是三角接法,电流大 停止时KM1断开
星三角启动接线
图二次线路
怎么
接
答:
W1V2分别短接,电源加在形成的三角形接头上。在电机启动时将电机接成星型
接线
,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换)。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形时才能采用
星三角启动
方法。
75KW电动机
星三角降压启动
配置及
接线
方法
答:
4、将这三个头按上面找到的关系对应接在
接线
板上,接线板上有标志。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形才能采用
星三角启动
方法。星三角启动的条件如下:1、容量7.5KW以上的三相异步电动机。2、电动机在启动瞬间造成电网...
求手动
星三角降压启动接线
图的几种接法图表
答:
星三角降压启动
,就是以改变电动机绕组接法,来达到降压启动的目的。启动时,由主接触器将电源给三角形接法的电动机的三个首端,由星点接触器将三角形接法的电动机的三个尾端闭合。绕组就变成了星形接法,启动完成后,星点接触器断开运转接触器将电源给电动机的三个尾端。绕组就变成了三角形接法。