无功功率
答:
cosθ就是
功率因数
,θ是电流与电压之间的相位差;根据有功功率,实在功率,
无功功率
和功率因数之间的关系知道任何两个可求得其他两个。
功率因数
与有功功率、
无功功率
的关系
答:
视在功率^2=有功功率^2+
无功功率
^2。
功率因数
在数值上等于有功功率与视在功率的比值,这里的视在功率可理解为总输入功率,从这一点上来说,功率因数就是总输入功率的有效利用率。在一定意义上来讲,功率因数也表示了电源功率的利用率。得到功率因数的最直接方法是使用专用仪表进行测量,该仪表被称为...
一般变换器的
功率因数
可达到
多少
答:
设备的自然
功率因数
,通常是考核设备的设计水平的。对于用户来说希望它越高约好。但是,由于工作过程中,负荷变化、电压波动,等等,都会导致其功率因数发生变化。所以,我们做
无功
补偿设计的时候,通常也只是要了解最大的补偿量的数据,然后靠自动投切电容器,来适应不同的工作情况,使线路功率因数尽量好...
变压器的
功率因数
答:
问题八:什么是变压器的功率因数?请详细解释一下! 指变压器二次侧鼎
功功率
/一次侧的视在功率 不是电压效率而是变压器的传输效率即变压器的有功损耗
无功
损耗 视在功率 之间的关系 问题九:变压器
功率因素功率因数
一般为
多少
一般的工业电气都是0.8,大于或者小于时,功率都不能最大程度的利用!问题...
都说发电机
功率因数
是取决于负载,但是为什么发电机铭牌上又写着0.8呢...
答:
发电机的铭牌上写的是额定
功率因数
。意思是发电机有
功功率
为额定值时的功率因数。也就是说当发电机带额定有功,额定
无功
时的功率因数,这时发电机的定子、转子电流和各部温度都应在允许值之内。一般发电机铭牌是标出有功、无功、功率因数的。当正常运行时发电机的功率因数由所带负载决定。这个负载包括...
发电机视在功率15000千瓦,
功率因数
0.8,有功功率和
无功功率多少
?
答:
有功功率,视在功率乘以
功率因数
COSa,l5000X0.8=12000
无功功率
15000XSina=9000Var
工厂全部是小电机,1.5kw电机150台,
功率因数
很低,需要
多少
电容补偿?未补 ...
答:
如果你的电机都满载运行,0.5绝对不正常,简直是不可能嘛!如果电机是非常轻的负荷,0.5很正常。需要
多少
电容呢?你的有功
无功
是多大啊?一般1.5kw电机都是0.8的因数。那就是0.6的无功,1125var。169kvar的电容可以把你补到1的
功率因数
。这样推测下你现在只有97kW的功率。补到0.8的话结果是73...
为什么发电机
功率因数
越高越好?
答:
此外,
无功
过低将引起发电机端电压下降,使厂用电动机受影响。电动机吸取的电流上升,而使电压更低,形成恶性循环,可能导致整个系统失去稳定运行而崩渍。发电机进相运行时,端部容易发热。2、发电机运行中
功率因数
过低即无功过高,励磁电流上升,转子绕组温度上升,寿命缩短。此外,增加了电力传输过程中的...
...不要算上
无功
电流?例如一千瓦的三相电机
功率因数
为0.8,那它流过导...
答:
1、导线的选择是以实际流过导体的电流来计算的,这个电流是总电流,而不是有功电流和
无功
电流,是有功电流和无功电流的矢量和。有功电流和无功电流是为了分析问题的方便,人们硬性划分出来的。2、如果有“一千瓦的三相电机
功率因数
cosφ=0.8”,假设电压是380V,电机的效率η=1,那它流过导线的电流...
有关变压器
无功
补偿值的计算问题
答:
因为:
无功功率
平方=视在功率平方-有功功率平方 SS=250X250= 62500 PP=230X230=52900 62500-52900=9600 9600开方得98 无功功率Q=98kVar 电容补偿值为150 kVar-98kVar=52kVar 功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做
功率因数
,用符号cos...