不能合闸的原因是什么,有动作但合不住?
答:
1、如果带有欠压脱扣器的话,检查是否欠压脱扣器没有通电 2、先前
跳闸
可能是过载引起,那么就需要经过一段时间冷却才可以合闸 3、线路由短路,合闸就跳 4、机构里的锁扣坏掉了
施耐德断路器
r键弹出什么意思
答:
施耐德断路器
r键弹出,从这名话可以判断断路器是漏电断路器。R键弹出说明开关漏电
跳闸
的,复位之后重新合闸。
施耐德
变频器atv61HD45N4Z为什么一上电就
跳闸
,有哪些可能性。如果在...
答:
您好,你先把开关下端的负载断开,在开关上端有点的时候合闸,确定开关能不能带电合上
闸
。在测量一下变频
器
输入端是不是有短路的地方。
施耐德
EZD
断路器跳闸怎么
调整
答:
你好,
施耐德
EZD630的
断路器
,此型号的断路器外壳上面没有调节旋钮,所以不能整定额定电流。如果确定是断路器问题,只好更换大一级的断路器。
施耐德
M08N1
断路器
800A,实际负载不到100A,频繁
跳闸
.2002年的出厂的.频...
答:
M系列开关控制
器
故障引起。通常的状况是负荷低于20%,因控制器老化而引起的误动作。更换控制器就能解决。 我有控制器备件,你如果需要可以找我咨询。
施耐德
MT20 H1
断路器
总是
跳闸
答:
有可能是负载过重。我们这里也遇见过这种情况,天气热空调用量大。你可以考虑一下因为什么晚上不会
跳闸
,晚上用电量少室外温度低。也可尝试一下把电柜加扇试下。
施耐德
ezd400e开关下端开关没调,这个大开关
跳闸
答:
你好,空气开关越级跳闸,有以以下两种情况。支路空气开关额定电流大于上级开关额定电流,当发生短路过载时,由于上一级空气开关容量过小,从而引起上一次
空气开关跳闸
。如果上一级空气开关额定电流大于下一级空气开关,说明上一级空气开关自身性能不稳定引起的误动作。建议你把跳闸的这路线接到其它回路上试试...
施耐德
e9系列
断路器
断
闸后
送不上去
答:
回答:1、漏电
跳闸
,没有按复位按钮进行复位, 2、供电回路有故障没有解除 3、
断路器
故障。
施耐德
万能
断路器
不能合闸,手动合闸时自动断开,发电机和市电互锁的,电...
答:
检查
跳闸
的原因,
断路器
有好几个保护,比如欠电压跳闸,过电压跳闸,缺相跳闸订等等,这肯定是有保护动作导致跳闸。
施耐德
ATS48软起带一台22KW的电机,现在用的时候电机一转
断路器
就会
跳闸
...
答:
软启动内可控硅有一个单元损坏或者触发不正常,造成波形不是三相,这样就有一个支流分量加到电机上,电机是感性负载,直流通过时电流会很大,当软启动运行时,电压逐渐提高,到一定程度时,直流电流足以使开关