以下两种
施耐德
漏电
断路器
有什么区别
答:
1P漏电只能断开一根电源线(一般为火线),2P漏电可以断开火线和零线 1P用来控制照明,2P控制插座。
施耐德
塑壳
断路器
型号 NSX630H/4P 6.2E Iset1=315A Iset2=4*Iset1 I...
答:
1是过载长延时电流,2是过载短延时电流,3是瞬动倍数。
施耐德
NSX
断路器
的那个BSCM 模块干嘛用的
答:
BSCM
断路器
状态和控制模块。用来采集断路器的状态信号,并可实现遥控通信。NSX样本,A29页
施耐德
小型
断路器
下方的黄色和红色片有什么用
答:
你是说的
施耐德
的开关加漏电那种漏电
断路器
把。那种是开关是拼装的,你需要注意的是开关下面有个白色的保护罩把那个打开看看开关和漏电的螺丝是不是没有拧紧,黄色的那个片是将漏电和开关固定在一起,红色的锁定的。
施耐德断路器
为什么只配2片隔护板呢?
答:
因为你
断路器
是3P的,标配就是两片隔板
施耐德
ic65n
断路器
故障显示红色怎样恢复
答:
带漏电保护的
断路器
要排除故障原因按下漏电故障跳闸的按钮后即可合闸,不带漏电保护的断路器要检查跳闸原因,排除故障后直接合闸即可。
配电
施耐德
万能
断路器
疑问
答:
Isd短路短延时脱扣电流整定值,这个属于短路保护,也是反延时,设定为Ir的4-8倍 sd短路短延时脱口时间整定值,也是选择曲线,同样根据你的需要、上下级配合选择 Li瞬动保护,无延时立即动作,需要跟上级配合,整定倍数为
2
-12倍的In(
断路器
额定电流)大小关系是Ir<Isd<Li ...
请教
施耐德
直流
断路器
C65H-DC 10A 超过10A不会跳闸怎么回事
答:
不是1.5倍,1.05倍以内才会
2
小时内保证不跳闸,这个是为了防止电网内的波动防止误动作。当你的过载电流比较小的时候用电器不会造成过度的伤害,而此时如果切断电路,则有可能影响用电器的使用。
断路器
都是反时限保护的,也就是说,电流越大,动作时间越短,具体的曲线变化(过载倍数和时间的曲线)你...
施耐德
低压
断路器
mvs20h表示什么
答:
MVS20H是框架
断路器
,2000安培的,65KA的
施耐德
塑壳
断路器
,额定电流400A,分断能力70KA的,具有短路保护和过流保护...
答:
上面都有标注的,如选用框架电流400A的
断路器
,后面会跟着N:50KA,S:35KAD:70KA等。