88问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德断路器
ns100h
施耐德
三相
断路器
的电流如何调整
答:
NS100H
断路器
最大额定电流是100A,实际额定电流要根据脱扣器的大小而定。三相断路器电流如何计算?用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。要求
空气开关
额定电流要大于负载电流。一般情况下空气开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。没有27A的空气开关,所以 空气...
施耐德
电气中SD+OF什么意思
答:
是
施耐德
微型
断路器
C65N系列附件的类型,SD是报警触点,OF是状态指示触点。施耐德最新产品是iC65N,为了和C65N区分开,新的附件为iOF和iSD,功能是一样的。iSD/SD的作用是断路器故障脱扣时发出信号,前面板上有机械指示,可指示故障脱扣。iOF/OF的作用是指示断路器的合、分状态。其他常用附件 1、分励...
关于
施耐德
NSX
断路器
整定问题
答:
Ir是热脱扣整定电流,简单地说就是额定电流的调整;Im是瞬动保护的电流整定值。那个曲线是40度时保护器的脱扣曲线,可以看出来,电流越大,脱扣时间越短,电流达到瞬动整定时,立即无延时跳闸。你这个
断路器
的脱扣器TM是配电保护用的,下面不应该直接带电动机。
施耐德
mt
断路器
失电为什么跳闸
答:
断路器
是为了保护用电回路上的用电器具而生的。其中一个情况可能是,电网没电了,此时如果断路器还在闭合状态,那么电路还是导通的情况。但是,如果此时大家觉得反正没电了,可以检查一下用电设备,或者对用电设备进行维护一下,于是就动手进行维护工作。但是,但是,但是突然电网又来电了(谁会通知你要送...
空气开关
推荐
施耐德
电气的吗?
答:
施耐德
的
空气开关
技术非常成熟了。开关的种类、型号都有很多,能够适合各种不同场景的使用。而且价格也不贵,几乎能够满足市面上所有对于空气开关这一块的需求。毕竟一个从1836年就建立的企业,现在算是行业领导者的企业,生产的产品自然是非常完备的。其实在生活中可以说是走到哪都能看见施耐德的身影,...
施耐德
直流
断路器
C65H-DC,接线图上下正负极相反,不对应,是什么原理...
答:
直流电有方向性,且C65H-DC是可以倒进线的,所以接线图中上下正负极相反。即:上端进线时2为正,1为负,电流方向为2流向4,3流向1;下端进线时,3为正,4为负,电流方向为3流向1,2流向4.(电流方向按正到负流动)直流
断路器
用于直流系统运行方式转换或故障切除的断路器。如金属回线转换断路器(...
施耐德
直流
断路器
C65H-DC 1P 直流
空气开关
为什么是上正下负呢?进线和...
答:
空开分电源上进线及下进线,上进线时1为- 3为+ 下进线时2为+ 4为- 这个是与内部脱扣曲线有关系的。直流
断路器
用于直流系统运行方式转换或故障切除的断路器。如金属回线转换断路器(MRTB),大地回线转换开关(GRTS)。 应用学科:电力;高压直流输电 载调压指的变压器分接开关调压方式,区别在于无...
施耐德
直流
断路器
Isd Im Ir Io
答:
过载保护:热保护 (Ir)过载保护有如下特性:Ir 调整值以安培为单位。可调整范围为脱扣单元额定电流的0.7至1倍 短路保护:磁保护 (Im)短路保护功能Im值部分可以调整。一旦短路电流超过设定值,
断路器
会瞬间脱扣。调范围为5至10 x In。短路短延时保护:带有固定延时的短路保护 (Isd)短路短延时电流值...
施耐德
mt08h1如何调整漏电电流
答:
MT是
施耐德
智能
断路器
(框架断路器)。08表示此断路器的额定电流为800A。若MT12表明其额定电流为1250A,MT10表明其额定电流是1000A,等等。H1表示其分断能力等级。H1表示其分断能力为65KA,如N2表示分断能力为50KA,H1b表示分断能力为85KA,H2表示分断能力为100KA,L1表示分断能力为150KA,分断能力...