的断路器名目
答:
施耐德
微型
断路器
代号标注方法:举例:1-C65N-C20A/2P+VE+30mA+SD,各项含义为1---识别号C65---序列代号N---分断能力,N为6000A,H为10000A,L为15kAC---脱扣曲线,B为电子保护,C为配电保护,D为动力保护20A---额定电流,有1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63A2P---极数,...
施耐德
四p
断路器
零线接在哪个端子上
答:
零线接在N端子上 4P跟3P+N的区别:4P开关,三火一零上都有过流检测元件,任意一根过流(包括零线过流)可引起
断路器
4P全跳;3P+N,只有三根火线上有过流检测元件,零线上没有,任意一相过流可引起断路器跳闸,零线同时也断开。4P和3P+N都是上下各4个接线端子。
施耐德断路器
一共都有哪几种啊,又都用在哪些场合?比如iC65、EA9、DP...
答:
就这几种产品来说,都属于
施耐德
微断,iC65是相对新的产品,属于A9系列,EA9属于A9系列,两者主要是附件部分不同,后者相对便宜.DPN是M9系列主要是它的级数是1P+N,.C120属于大电流产品,额定电流可以达到125A.NG125属于高分段产品,分段能力可以到50KA,主要区别就是这些....
施耐德
低压
断路器
上面class的含义
答:
低压
断路器
上面class的含义 是热元件的脱扣等级,一般有class10A,class10,class20,class30.是在7.2I时的脱扣时间的基础上为热元件规定的,等级的数字对应最大脱扣时间。等级10,10A比较常用,20,30用在重载电机的启动。
施耐德
直流
断路器
C65H-DC,接线图上下正负极相反,不对应,是什么原理...
答:
直流电有方向性,且C65H-DC是可以倒进线的,所以接线图中上下正负极相反。即:上端进线时2为正,1为负,电流方向为2流向4,3流向1;下端进线时,3为正,4为负,电流方向为3流向1,2流向4.(电流方向按正到负流动)直流
断路器
用于直流系统运行方式转换或故障切除的断路器。如金属回线转换断路器(...
施耐德
NSX400N开关有哪些保护功能
答:
施耐德断路器
NSX100N NSX160N NSX250N NSX400N 新一代塑壳断路器Compact NSX,集全面的电能管理于极致保护。NSX继承了NS的所有技术特长,并且超越NS ● 内置双芯互感器,可以实现电力参数的精准测量。FDM121柜门显示单元可以实现数据的海量显示 ● “即插即用”的便捷通信网络架构技术,方便搭建复杂通信...
施耐德
mt
断路器
失电为什么跳闸
答:
断路器
是为了保护用电回路上的用电器具而生的。其中一个情况可能是,电网没电了,此时如果断路器还在闭合状态,那么电路还是导通的情况。但是,如果此时大家觉得反正没电了,可以检查一下用电设备,或者对用电设备进行维护一下,于是就动手进行维护工作。但是,但是,但是突然电网又来电了(谁会通知你要送...
施耐德
开关lsd是代表什么意思怎么样调
答:
5、短路保护(Ii):对于瞬时保护电流不可调Ii=17In。6、相不平衡或缺相(Iunbal、tunbal):如果发生相不平衡该功能将
施耐德断路器
,即高于Irms固定接触电流的30%Iunbal,不可调延时tunbal等于0.7s的起动器件,4s正常运行期间缺相是相不平衡的一个极端情况,在相同条件下脱扣。7、接地故障保护(Ig、...
施耐德
sd一sdo是什么意思啊?
答:
是
施耐德
微型
断路器
C65N系列附件的类型,SD是报警触点,OF是状态指示触点。施耐德最新产品是iC65N,为了和C65N区分开,新的附件为iOF和iSD,功能是一样的。iSD/SD的作用是断路器故障脱扣时发出信号,前面板上有机械指示,可指示故障脱扣。iOF/OF的作用是指示断路器的合、分状态。其他常用附件 1、分励...
施耐德
250/630A表示什么意思
答:
1---识别号 C65---序列代号 N---分断能力,N为6000A,H为10000A,L为15kA C---脱扣曲线,B为电子保护,C为配电保护,D为动力保护 20A---额定电流,有1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63A
施耐德断路器
2P---极数,有1、2、3、4极 VE---剩余电流附件,有VE、VEG、VM...