88问答网
所有问题
当前搜索:
断路器带电可以充气压吗
高压少油
断路器
的操作规程是什么?
答:
二、运行注意事项 1、SF6
断路器
压力低于闭锁值时,应立即将该开关控制电源断开,并将机构卡死,禁止该开关
带电
分、合闸。2、运行中的SF6断路器应定期测量微水含量,新装和大修后,每三个月一次,待含水量稳定后可每年一次。每年定期对SF6断路器进行检漏,年漏气率应符合规程规定。3、SF6气体额定
气压
、...
六氟化硫
断路器气压
低会引起跳闸吗?
答:
六氟化硫
断路器
压力低一般情况并不会自动跳闸,除非保护动作。压力低到了闭锁值装置自动断开断路器的分合闸电源。还有就是压力低的断路器不能人为操作分合闸,只能是越过压力低断路器断开前面或是后面的断路器停电检修。
断路器带
额定
气压
机械操作200次的原因
答:
是指在
断路器
的使用寿命测试中,要进行200次机械操作测试,并且这些机械操作的压力必须符合额定
气压
要求。
什么叫高压
断路器
的机械操作试验?
答:
对装
有
各种脱扣器的
断路器
,应在规定的条件下进行3次分闸操作。对装有过流脱扣器的断路器,按照规定的脱扣电流等级分别进行考核,以能正确读表的较快速度调整电流到足以使过流脱扣器动作的最小值时断路器都应可靠分闸。要检查每级脱扣电流的准确度,都应该在规定范围之内 。对装有欠压脱扣器的断路...
六氟化硫
断路器
低
气压
闭锁装置动作后
答:
六氟化硫
断路器
在低压时不会自动跳闸,除非保护动作。当压力低到达到闭锁值时,装置自动断开断路器的分合闸电源。还有,低压断路器不能手动分合闸,只能跨过低压断路器断开前面或后面的断路器进行停电检修。
什么是叫真空
断路器
?
答:
真空
断路器
采用真空作为其灭弧和绝缘介质。这里的“真空”是相对概念,指的是压力低于133.322×10-4Pa的环境。在真空中,气体分子极少,难以形成导电通道,因此真空的绝缘性能远高于变压器油、六氟化硫(SF6)或标准大
气压
下的空气。图7-6展示了不同绝缘介质的击穿电压比较。真空灭弧室是真空断路器的核心...
空气
断路器
工作条件
答:
海拔高度也是一个关键因素,空气
断路器
的安装地点需在海拔不超过2000米的地方,以防止因海拔增加导致的空气稀薄和
气压
变化对设备性能的影响。在大气湿度方面,当环境温度为+40℃时,相对湿度需控制在50%以内。而在较低温度下,允许
有
较高的湿度。特别地,当月平均最低温度为+25℃且月平均最大相对湿度为...
自
能
式和外能式SF6
断路器
灭弧原理分别是什么?
答:
2、双压式吹弧SF6
断路器
SF6断路器的第二代产品是双压式吹弧SF6断路器。第二代SF6断路器的内部设定有两种
气压
的SF6气体,低压SF6气体为3到5个大气压,只负责内部绝缘,而高压SF6气体为10个大气压以上,用于吹弧分断。双压式吹弧SF6断路器的灭弧能力突出、开断能力强,并有金属短接时间短、全开断...
110KV六氟化硫
断路器
在严寒地区
气压
突然下降了0.25MP,补充气体后,气压...
答:
这个现象在严寒地区很常见,而且需要注意,这不是气体的热胀冷缩,是六氟化硫气体液化的现象,六氟化硫的液化温度并不是很低的。
韶山4改电力机车主
断路器
工作
气压
为多少
答:
一般是700到900kPa