88问答网
所有问题
当前搜索:
断路器合闸闭锁是什么意思
高压
开关
柜防带负荷拉合隔离开关的
闭锁
功能
答:
误合;3、防止带电接地线;4、防止隔离
开关
带接地线;5、防止人们被指控。2、“五防”
闭锁
要求:1、“五防”闭锁应以机械锁闭为主,并应采取紧急解锁措施;2、“五防”闭锁不应影响
断路器
的分
合闸
速度特性;3、如果采用电磁闭锁,闭锁回路的电源应与继电保护和控制信号回路的电源分开。
断路器闭锁
分闸为
什么
要断开操作电源
答:
你说的是
断路器合闸闭锁
吧,如果你分闸了没断开操作电源的话,那个合闸闭锁处于一直得电状态,时间久了(可能会烧坏),所以建议切断控制电源
断路器
上:钥匙:解锁、
闭锁
均需按下手动分闸按钮!怎么理解?
答:
在联锁
开关
的距离较远实施2选1,或在实施3选2等的操作时,往往采用钥匙开关,这时2个开关只配有一把钥匙和3个开关只配有2匙,有钥匙的开关才能
合闸
。解锁、
闭锁
均需按下手动分闸按钮是为了开关确保联锁的正确实施,即在开关分闸的情况下才能拨出钥匙或插入钥匙。
断路器
控制回路基础知识?
答:
2. 能够反应
断路器
的分、合闸位置状态。3. 能监视下次操作时分、合闸回路的完整性。4. 具有防止断路器多次重复动作的防跳回路。5. 有完善的跳、
合闸闭锁
回路。二、典型的控制回路 01、基本的跳、合闸回路 上图为简化后的跳、合闸原理图,+KM和-KM代表正、负电源,DL为断路器辅助触点,HQ、TQ分别...
...上面写着解锁闭都要分闸,
是啥意思
?哪位能解
答:
才进入高压配电房学习,低压侧上万能
断路器
上有钥匙插入,上面写着解锁闭都要分闸,
是啥意思
?只有断路器分闸按钮按下去后(断路器马上分闸),钥匙才能旋转并拔出或插入,拔出后断路器就一直被锁定在分闸位置,不能再
合闸
了。需要合闸的时候,先把钥匙插入,然后按下分闸按钮,并旋转钥匙,接触分闸...
电容器
断路器
与电容器刀闸怎样电气
闭锁
答:
防止带负荷分合刀闸。加装
闭锁
的效果就是:1,刀闸合上断路器才能分合,这可以把刀闸合闸辅助接点串入控制回路,刀闸不合断路器不能分合。2,在刀闸把手加装闭锁,断路器分闸时刀闸合不上,
断路器合闸
时,一动刀闸断路器就先跳。电气闭锁如果不完善还可以加装机械闭锁。
低压联络柜电气
闭锁是
怎样实现的?
答:
1、有两种
闭锁
方式:常见为电气闭锁,即用另两个
断路器
的常闭触点并接后串入本侧断路器的
合闸
回路,这样,当另两个断路器处于合闸位置时,本侧无法合闸。还有一种闭锁方式是机械互锁,对于分段系统,这种闭锁方式略为复杂,在不分段系统中,机械互锁还是很常见的。施耐德有专门带机械互锁的断路器。2、...
手车
闭锁是闭锁什么
啊
答:
1.
断路器
放置到电气柜中有三个位置: 试验位置,中间位置,工作位置。2. 目前市场上流行的断路器手车
闭锁
都含有两组闭锁节点,一般都叫S8,S9。这两组节点是串联到
合闸
回路里面的。3. S8是在试验位置的时候接通, S9是在工作位置的时候接通,在中间位置S8,S9都是断的,这样可以看出手车闭锁电磁铁...
断路器
上lr lsd tr
是什么意思
分别在什么情况下起作用
答:
tr是过载长延时整定的时间。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd整定值时...
继电保护的
闭锁
装置原理
是什么
?
答:
很多。最常见的就是变压器后备保护中的复压
闭锁
过流。当负序电压,零序电压小于定值时,低电压高于定值时,保护装置就会闭锁。母差保护中的复压闭锁同理。还有距离保护的振荡闭锁。高频闭锁。外部输入闭锁。反向闭锁。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜