88问答网
所有问题
当前搜索:
断路器合闸闭锁是什么意思
闭锁
重
合闸
压板和重合闸压板区别
是什么
答:
(4)、在使用单相重
合闸
方式时,
断路器
三跳,用位置继电器触点
闭锁
重合闸;保护经综重三跳时,闭锁重合闸。(5)、断路器气压或液压降低到不允许重合闸时,闭锁重合闸。(6)、线路保护后加速动作:当优先
合闸
的母线断路器重合于永久性故障线路上时,通过后加速保护动作脉冲,一方面对本断路器重合...
为
什么
电容器组隔离开关要
闭锁
电容
器开关
柜
断路器
手车门?如何工作的...
答:
防止误入带电间隔,当隔离开关未合闸时,柜门电磁锁带电可以打开,当隔离
开关合闸
后,隔离开关辅助接点的常闭变常开,电磁锁不带电,此时柜门没有钥匙是打不开的,保证人身的安全。
什么
是小母线端子排,什么是三合二
闭锁
,
断路器
储能是为分闸做准备还是...
答:
1、小母线端子排是指在保护屏顶的直流小母线,一般由铜条分段组合的。2、是指二段小母线的进线
开关
和这二段小母的联络开关,这三个开关只能合二个,
闭锁
另一个。3、储能是为了
合闸
做准备的。
gl隔离
开关
有
什么
作用 隔离开关的特点有哪些
答:
4、对一个半
开关
接线 , 当某一串
断路器
出现分、
合闸闭锁
时,可用隔离开关来解环,但要注意其他串的所有断路器必须在合闸位置。5、对双母线单分段接线方式,当两个母联断路器和分段断路器中某一断路器出现分、合闸闭锁时 , 可用隔离开关断开回路。但操作前必须确认三个断路器在合闸位置并断开三个断路...
请问电力倒闸操作中,同期
闭锁开关
的作用
是什么
?
答:
同期只会出现在交流电中,直流不存在是否同期问题。同期
合闸是
一种保护,在2个待并列运行的电源,在并列的时候不出现因为相位有差异,产生放电而设计的一种保护。如果相位相差不超过允许范围就可以合闸,如果超过这个范围,投入这个保护后,
开关
合不上。一般这个检同期压板在投入位置时开关才允许合上,不投入...
...
开关
采用电气和钥匙联琐,实现3合2功能
是什么意思
?第二
答:
1.你的系统一定是两台变压器运行,3合2
意思
是2个进线
开关
和母联开关只能最多有两个
合闸
,电气闭锁和钥匙连锁就是实现这个功能的,电气闭锁主要用3个开关的常开常闭点实现,钥匙
闭锁是
3个开关2个钥匙,插上钥匙才能把开关摇到工作位置合闸,具体的可以咨询一下柜体厂家。2.要求所有的出线开关配有分励...
请问每月按一次
是什么意思
,
合闸
前请按下,是什么意思
答:
方形小按钮的作用是:1,平时这个按钮是不弹起的,如果它弹起了,则告知用户曾经发生了漏电脱扣。2,如果是发生了过电流或短路,这个小按钮是不会跳起的。3,在它跳起了以后,用户必须先按下它,然后才能将漏电保护
开关
再次
合闸
(这个按钮一旦跳起,会在内部将开关的合闸机械机构
闭锁
住)。测试按钮是用于...
继电保护的
闭锁
装置的原理
是什么
?
答:
1、先要弄明白小车
开关什么
情况下会引发“跳跃”——
合闸
触点一直接通,此时遇到永久性故障,小车开关就会出现多次跳合的现象。放条有两种:机械防跳(小车开关内部);电气防跳(在控制回路中加装防跳继电器),现在很多综保都集成到保护内部了。2、电气防跳原理:防跳继电器有一个是电流启动线圈,一个...
断路器
和隔离
开关
之间是如何实现联锁的
答:
断路器
和隔离
开关
之间的连锁有四种方式可以实现:1.机械连锁;断路器和隔离开关之间通过连杆连接起来,使断路器在
合闸
位置时无法分开隔离开关。(用这种
闭锁
方式定断路器时要和断路器厂家说明)2.电气连锁;在隔离开关的控制面板上安装一个电磁锁,串联入断路器的常开触点,也能保证断路器在合闸位置时无法...
交流
开关
配置有几个跳闸线圈和
合闸
线圈,开关跳闸回路中一般有哪些
闭锁
条...
答:
交流
开关
也分电压等级的。220KV以下的一般都是分合闸线圈各一个。220kV及以上的开关分闸是两个,
合闸是
一个。跳闸回路
闭锁
条件很少也就是说紧急情况要能跳开开关的。只有一个就是6FS压力低闭锁,为的是防止在6FS压力低的情况下开关断弧时烧损开关。还有特殊的情况比如说(GIS中)主变的主进开关会有...